تبريد وتكييف الهواء -Hvac for arab


آخر المشاركات
جمبع اعطال تكييف شارب وحلولها ..:||:.. افران دواره وافران دك ..:||:.. كتاب من شركة ترين يشرح طريقة حساب الاحمال الحرارية ..:||:.. تصميم الدكت لمساحة 10*10 متر والارتفاع 3 ..:||:.. عجانات وبرمات وفردات من اكسس جلوبل ..:||:.. معدات مخابز وافران وحلوانى ..:||:.. ماكينات تغليف بالفاكيوم من تايجر باك ..:||:.. حساب احمال التكييف يدوى ..:||:.. مساعدة عاجلة من مهندسين التبريد ..:||:.. الكونتاكتور ومكوناتة ..:||:..

الاهداءات
( eng - mahmoud : [color=#4000FF][b]كل سنة و اعضاء منتدى التبريد والتكييف بالف خير بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك [/b][/color] :roll: )     ( eng7ouda : اتمنى لكم شتاء دافىء وايام مليئة بالحب و المودة )     ( eng7ouda : اضغط على الرابط التالى http://www.hvac-ar.com/forum/t225 )     ( Eng.AlaaEldin : [b]أكبر منتدى في مجال للتبريد والتكييف :) [/b] )     ( enghvac : [color=#00BF00] مرحبا بكم معنا مرة اخرى بعد تحديث الموقع [/color] )    
التحكم بالإهداءات


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في تبريد وتكييف الهواء -Hvac for arab ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .


تبريد وتكييف الهواء -Hvac for arab » أجزاء الدوائر وملحقاتها » الفريون - freon » سؤال عن شحن دائر التبريد والتكييف ؟

سؤال عن شحن دائر التبريد والتكييف ؟

السلام عليكم أردت ان افتح مجال المناقشة عن شحن دوائر التبريد و التكييف بالفريون سؤالى هنا هل يمكن شحن ثلاجة او تكييف بنوع فريون غير المخصص لها واذا تم ذلك ما الاضرار التى سوف تنتج ؟؟ ................................................................. الاجابة من مهندس محمد حسن بسم الله الرحمن الرحيم سؤالك رائع يا أخي وهام جداً ولكن قبل أن نجيب على إمكانية شحن أي وحدة بفريون غير المخصص لها يجب أن نعرف أولا خصائص الفريونات فلكل فريون ضغوط تبخير وتكثيف مختلفه عن الآخر وأيضاً لكل نوع من أنواع الفريونات زيت خاص له وبالتالى يتم تصميم دائرة التبريد لتعمل عند


لا يمكنك الرد على هذا الموضوع لا يمكنك أضافة موضوع جديد

معلومات الكاتب
10-29-2012 09:44 صباحا
عضو
rating
رقم العضوية : 2
الحالة :
المشاركات : 189
الدولة : egypt
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-7-1990
الزيارات : 204
الدعوات : 9
قوة السمعة : 100
موقعي : زيارة موقعي


الأوسمة:1
أنشط عضو بالمنتدى

<b/>أنشط عضو بالمنتدى<b></br>

|


السلام عليكم

أردت ان افتح مجال المناقشة عن شحن دوائر التبريد و التكييف بالفريون


سؤالى هنا

هل يمكن شحن ثلاجة او تكييف بنوع فريون غير المخصص لها

واذا تم ذلك

ما الاضرار التى سوف تنتج ؟؟






.................................................................

الاجابة من مهندس محمد حسن


بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالك رائع يا أخي وهام جداً ولكن قبل أن نجيب على إمكانية شحن أي وحدة بفريون غير المخصص لها يجب أن نعرف أولا خصائص الفريونات فلكل فريون ضغوط تبخير وتكثيف مختلفه عن الآخر وأيضاً لكل نوع من أنواع الفريونات زيت خاص له وبالتالى يتم تصميم دائرة التبريد لتعمل عند ضغوط الفريون الذي تم اختياره لها ولو شحنا هذه الدائرة بفريون آخر ليس له نفس الضغطوط سوف يؤثر ذلك على كفاءة الدائرة لذا علينا أن نراعي قبل شحن أي وحدة أن ننظر أولا إلى الكتالوج الخاص بها لنعرف نوعية الفريون المخصص لها ويتم شحنها به

















توقيع : eng7ouda

الذي يدير نفسة بشكل ناجح وواقعي يستطيع ان يدير العالم لان الانسان هو زبدة العالم

لطلب تصميم موقع الكترونى لشركة التكييف الخاصة بك

برجاء ارسال رسالة على الصفحه التالية

https://www.facebook.com/elmeligy.laptop


ابلاغ عن مشاركة مخالفة !


التعليقات لغير المسجلين فى الموقع ||| تعليق زوار الموقع

comments powered by Disqus


لا يمكنك الرد على هذا الموضوع لا يمكنك أضافة موضوع جديد




 






الساعة الآن 03:34 مساء