تبريد وتكييف الهواء -Hvac for arab http://www.hvac-ar.com/forum/ Fri, 18 Apr 2014 15:49:34 +0000 خلاصات آخر المواضيع النشطه في :تبريد وتكييف الهواء -Hvac for arab - تصميم التكييف المركزى - ar Fri, 18 Apr 2014 15:49:34 +0000 pbboard 60 تصميم مواسير الشيلد http://www.hvac-ar.com/forum/t424 Sun, 30 Mar 2014 22:20:02 +0000
 ثانيا فى عمل جدول الكميات لاجهزة التكييف بيتم كتابة مثلا 20 طن تبريد و2400 CFMالسؤال طريقة حساب الCFMوهل بتعتمد على جداول الماكينه ولا ازاى ؟ 

شكرا ]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t424
طريقة عمل مكيف الهواء http://www.hvac-ar.com/forum/t423 Sun, 23 Mar 2014 08:20:44 +0000
فالبداية احب اوضح انى مهندس ميكانيكا تخصص ميكاترونكس و ظروف شغلى اجبرتنى اكون مهندس صيانة مكيفات اول وظيفة

ياريت لو حد يقدر يساعدنى انى افهم طريقة عمل المكيف و انواعة و الفروقات

شكراً جدا]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t423
حسابات وقوانين تصميم التكييف المركزى http://www.hvac-ar.com/forum/t19 Tue, 19 Nov 2013 15:03:53 +0000








ولله الحمد الشرح حصرى للموقع دى بس ... وغير منقول من أى مكان تانى









وهذا الشرح تم وضعه من أجل المهندس Amer Abu Ghazal









..



أحمــــــــــــال التـــبريــــــــد



Cooling Loads








3-1 مــــــقــدمة :introduction



الحسابات الدقيقة لحمل التبريد ضرورية جدا لدقة تصميم و اختيار نظام التكييف الهواء . يستلزم ذلك القيام بمعاينة نمطية ( Survey pattern ) للمبنى ، قبل أجراء الحسابات لجميع البيانات التالية :



1. أنجاة حوائط المبنى .



2. أبعاد غرفة المبنى و استخداماتها .



3. المواد الإنشائية لمقاطع المبنى .



4. مساحة النوافذ الزجاجية .



5. معدل شغل الأماكن المكيفة بالأشخاص .



6. معدل الإضاءة و سعة المعدات .



7. معدل تسرب الهواء .



8. مسقط المبنى و الأماكن المتاحة لوحدات التكييف .



3-2 الحــــــــرارة المكتسبة:



هي عبارة عن المجموع الجبري للطاقة الحرارية التي يكتسبها المبنى من المصادر الداخلية و الخارجية .



يمكن تصنيف الحرارة المكتسبة إلي :



1. الحرارة المحسوسة Sensible heat ) )



هي عبارة عن الحرارة التي تعمل على تغيير درجة الحرارة .



2. الحرارة الكامنة Latent heat ) )



هي عبارة عن الحرارة التي تعمل على زيادة رطوبة الهواء داخل الغرفة . مثل بخار الماء ، الرطوبة المصاحبة لهواء التسرب و التهوية .











3-3 مصادر حمل التبريد :



3-3- 1 أحمال خارجية :



• الحرارة المنقولة من الخارج إلي الداخل خلال " الحوائط – السقف – الأرضية "وذلك بالتوصيل الحراري وهو حمل الحوائط .



• الحرارة المنقولة من الخارج و الناتجة من تأثير الشمس وتتكون من نوعين حرارة الإشعاع المباشر عن طريق النوافذ الزجاجية .



• الحرارة المنقولة التوصيل الحرارة عن طريق الجدران و الأسقف مباشر لأشعة الشمس .



• الحرارة المنقولة من الخارج إلي الداخل عن طريق التسرب أو عن طريق الهواء التهوية .



3-3-2 أحمال داخلية :



• الحرارة الناتجة من الأشخاص .



• الحرارة الناتجة عن الإضاءة .



• الحرارة الناتجة من المعدات الكهربائية أو الحرارية التي تتواجد داخل المكان



ويمكن تقسيم الأحمال إلي نوعين هما أحمال الحرارة المحسوسة و أحمال الحرارة الكامنة بسبب انتقال الحرارة بالتوصيل خلال الجدان و الشبابيك المكتسبة الحراري الداخلي من الأشخاص و الحمل نتيجة التهوية أو التسريب خلال الفتحات المكتسبة بالإشعاع خلال زجاج الشبابيك و خلال الجدران مصادر الحرارية أخرى .











من المعادلة التالية يمكن حساب الأحمال الحرارية الكلية لغرفة ما RَQ للحيز كما يلي :



QR = QM + QL + Qsun + Qrad + QW + QV +QE







في حالة QR > 0 تزداد درجة الحرارة الحيز المكيف (صيفا)



في حالة QR < 0 تنخفض درجة الحرارة الحيز المكيف (شتاء)











3-4 ظروف التصميم :



تؤثر ظروف التصميم الداخلية و الخارجية على مقدار الأحمال الحرارية للحيز المكيف و علية يتم اعتبار قيم لدرجة الحرارة الجافة و الرطبة و كذلك الرطوبة النسيبة لكل من أحوال التصميم الخارجية و الداخلية و عادة يتم اختيار وحدة نظام التكييف اكبر وقد تعمل في كثير من الأحوال عند أحمال جزئية مما يقلل من كفاءة الوحدة لكنة وجد انه في الحالات ولمدة محددة من الوقت إن نقصان حجم وحدة التكييف بمقدار بسيط قد لا يؤثر على راحة الإنسان و علية غالبا يكون الاختيار على 97.5% من أحوال التصميم .











3-5 شروط التصميم الداخلية :



يجب أن يتراوح فرق درجات الحرارة بين درجة حرارة الهواء داخل الغرفة و خارجها بين 8 : 11 درجة مئوية حتى لا يتعرض شاغلي الأماكن المكيفة لنزلات شعبية عند خروجهم من الغرف ويتراوح مدى الراحة لجسم الإنسان بين 22 :26 درجة مئوية درجة جافة مع رطوبة نسبية تتراوح بين 30% و 50% . يفضل أن تكون الرطوبة النسبية شتاءا في الحدود من 30% إلي 35% مع درجة حرارة جافة في الحدود من 22 إلي 24 درجة مئوية بينما يفضل صيفا أن تكون الرطوبة النسبية في الحدود من 45% إلي 50% مع درجة حرارة جافة تتراوح بين 24 إلي 26 درجة مئوية






طبعا الشرح على دولة مصر

كل واحد يشوف درجات الحراره المناسبة والرطوبة لبلدة







الملف كامل فى المرفقات







نرجو منكم الدعاء



coolingload.pdf



]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t19
اشرى 1981 , ASHRAE 1997 http://www.hvac-ar.com/forum/t52 Tue, 19 Nov 2013 06:38:36 +0000


اشرى 1981 ASHRAE



جداول اشرى المستخدمة فى حساب الاحمال الحرارية 














الملف عبارة عن مجموعه صور تم اخذها باسكانر



وملف آخر تم تحميلة من موقع آخر






www.mediafire.com/?clinwzstyfj521a













ودى بقى اشرى 1997 كامل 



ashrae 1997 hvac fundamentals handbook



www.mediafire.com/?bt8wue14f5dvri5

 


]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t52
تركيبات شبكات مواسير المياة http://www.hvac-ar.com/forum/t24 Sat, 02 Nov 2013 21:41:09 +0000



تركيبات شبكات مواسير المياة



fitting in piping water




 




 




 








 



تركيبات مواسير شبكات المياة



تؤدي الانابيب دوراً أساسياً وهاماً في الممارسة العملية ، حيث يتجلى دورها في عدد من الحقول العلمية :

• شبكات المياه والحريق .

• شبكات التدفئة والتبريد.

• شبكات الغاز .

• شبكات الصرف الصحي ومياه الامطار .

بالاضافة الى ذلك يمتد استخدامها ليشمل عدداً من التطبيقات الصناعية ، مثل المواد الكيماوية والاغذية والادوية ... الخ.



(2-1) أنواع الأنابيب واستخداماتها:

يتم تحديد مواصفات الانابيب حسب استخدامها .. حيث يمكن ان تصنع من مواد مختلفة (الفولاذ ، الحديد الاسود ، حديد الزهر ، النحاس ، البلاستيك ).



كما تعتبر عملية اختيار الانابيب عاملاً مهما في تصميم الشبكات، نظراً لوجود عوامل اساسية مرتبطة بالخواص الفيزيائية للانابيب ، مثل ( الحرارة والضغط ومعامل التمدد وتفاعل المواد الكيميائية ) ... الخ.





(2-1-1) الانابيب المعدنية :

وهي المصنوعة من معادن مختلفة ، وتشمل التالي :



1-الانابيب الحديدية والفولاذية :

وتصنع من مادة الحديد والكربون بنسب متفاوتة ، حسب الهدف من استخدامها . وتستخدم في شبكات التدفئة بالمياه والبخار ، نظراً لقوة تحملها لدرجات الحرارة العالية والضغوط المرتفعة . ( اذ يجب ان نعلم ، انه كلما زادت كمية الكربون في الحديد .. ازدادت قوة تحمل الانبوب للضغط والاجهاد ) .

كما تستخدم انابيب الحديد المجلفنة (المزيبقة) في شبكات التزويد بالمياه الباردة والساخنة (لمقاومتها التآكل والصدأ ) .

وكذلك تستخدم انابيب الحديد الغير مجلفنة (الحديد الاسود) في تمديدات شبكات التدفئة والتبريد .



وبناءً على مواصفات ASHREA Standards فقد حددت احجام الانابيب وقياساتها ، وبالتالي ، هناك ثلاث تصنيفات للانابيب على اساس سمك جدار الانبوب .

1-خفيف Light وترميزه Schedule10 : هنا سمك جدار الانبوب أقل مايمكن ، ويستخدم في المشغولات المعدنية ..

2-متوسط Medium وترميزه Schedule40 : هنا سمك جدار الانبوب متوسطاً واكبر من السابق ، ويستخدم في شبكات التدفئة والتبريد وشبكات التزويد بالمياه الصحية الباردة والساخنة ..

3-ثقيل Heavy وترميزه Schedule80 : هنا سمك جدار الانبوب أكبر من الصنفين اعلاه ، ويستخدم في شبكات التدفئة المركزية والبحار .







جدول (2-1) يبين العلاقة بين قطر الانبوب وسمك الجدار للأنابيب الفولاذية



ان اختيار القطر المناسب لانبوب ما A يعتمد على مقدار جريان المائع Q الذي يمر من خلاله وعلى سرعة المائع V بموجب المعادلة التالية :

Q (m3/s) = V (m/s) . A (m2)



وتحدد عادة سماكة جدار الانبوب من خلال مايسمى بـ الرقم الجدولي N وذلك من المعادلة التالية :

N = ( P1 / P2 ) . 1000



حيث :

P1 ؛ الضغط الداخلي للانبوب حسب نوع الاستخدام lb/inch2.

: P2 مقدار الضغط الداخلي الاقصى الذي يتحمله الانبوب lb/inch2.



اما قيمة سماكة جدار الانبوب S بـ ( inch ) فيحدد من المعادلة التالية :

S = ( D . N ) / 2000



حيث :

: D القطر الداخلي للانبوب inch.





2- انابيب النحاس الاحمر :



تستخدم في دارات التبريد المنزلية واجهزة تكييف الهواء ، وتمديدات المياه الساخنة ، و ... الخ. وتتميز بالجودة العالية والقدرة على مقاومة الصدأ والتآكل ، والتعامل معها بسهولة نظراً لما تتمتع بخاصية المرونة .



وتوصل انابيب النحاس الاحمر غالباً بوصلات التفليج أو بالوصلات الملحومة بلحام سبيكة الفضة الطرية. وهناك أصناف ذات أقطار صغيرة يمكن ثنيها بوساطة الثناية اليدوية ، وهناك قطع وصل مختلفة من اكواع وتيهات ونقاصات للانابيب النحاسية للاقطار الكبيرة.





يبين جدول (2-2) اقطار الانابيب النحاسية الخارجية وسماكات جدارها طبقاً للكود البريطاني British Standards :











جدول(2-2)





(2-1-2) الانابيب الغير معدنية :

وتستخدم في التطبيقات التي تكون فيها الضغط والحرارة منخفضة نسبياً . وتشمل التالي :



1-انابيب البلاستيك :

وتصنع من مادة البولي ايتيلين ، وتصنف الى نوعين رئيسيين :



2- انابيب البلاستيك المرنة :

وهي انابيب لا تصدأ ولا تتآكل ، اذ ان سطحها الداخلي الاملس يحول دون تكوين طبقة ترسبية ، وبالتالي انخفاض معدّل هبوط الضغط للمائع المار فيها .



وهي ذات انواع عديدة ومختلفة ، وتمتاز في بعض انواعها بقدرتها على تحمل ضغوط تصل الى 40bar وعلى تحمل حرارة عالية تصل الى cْ90 .





كما تستخدم في تمديدات المياه الباردة والساخنة ومياه الشرب ، وشبكات التدفئة والتكييف ، انظمة التدفئة تحت الارض ، احواض السباحة و اجهزة تحلية المياه .



2- انابيب البلاستيك المقوي :



ونذكر منها :

ا- انابيب من نوع : PVC





.. (2-1)



ب- انابيب من نوع HDPE :





.. (2-2)







أنابيب الفخار : -3



ويستخدم في تطبيقات تخزين المياه والصرف الصحي . ويمتاز بقوة هيكلته ومقاومته للمواد الكيماوية وفي الوقت الخاضر ، ينحسر استخدامه بعد ظهور الانابيب البلاستيكية .



(2-2) وصل الأنابيب:





.. (2-3) يبين وصلات الأنابيب



توصل الانابيب مع بعضها بحيث نضمن مرور المائع بداخلها وبدون تسرب او رشح . وتعتمد وصل الانابيب على نوع الانابيب المستخدمة وأقطارها ، ولذلك هناك عدة طرق نذكرها كما يلي :



.. (2-4)

(2-2-1) الوصل بالتسنين Thread:

وهو الاكثر شيوعاً ، ويستخدم لتنفيذ شبكات المياه التي تحوي على أنابيب حديدية باقطار مختلفة (أقل من 3ْ). وتستخدم مواد مانعة التسرب ( خيوط الكتان أو القنّب ، شرط التفلون ، معجون أو دهان ) لاحكام عملية وصل الانابيب مع قطع الوصل .





.. (2-5)



تصنف قطع الوصل من خلال :

• القطر الاسمي للوصلة .

• نوع الوصلة .

• مادة الصنع .



نذكر من قطع الوصل المستخدمة بالتسنين التالي :



1 - قطع وصل او شد وصل UNION:

وتستخدم لاغلاق دارة انبوب او في الاماكن التي يتطلب فيها صيانة للتجهيزات الميكانيكية المختلفة مثل المضخات PUMPS، المراجل BOILERS الصمامات VALVES . .



.. (2-6)



2- الحذقة أو المفة COUPLING :

انبوبة قصيرة ذات شرار داخلي ، تستخدم لوصل ابوبين وخصوصاً في المسافات الطويلة .



.. (2-7)





3- الكوع ELBOW:

ويستخدم لتغيير مسار او اتجاه الانابيب حسب زاوية معينة . فهناك كوع قائم الزاوية (كوع 90ْ ) يستعمل عند وصل انبوبين متعامدين ، وهناك كوع مفتوح (كوع 45ْ) يستعمل في الخطوط المنفرجة .





.. (2-





4- التفريعات : التيات TEES أو المصلبات : CROSSES

تفريعة على .. حرف T أو اشارة + بأقطار متساوية أو مختلفة. وتستخدم لعمل تفريعة من انبوب مستقيم .



.. (2-9)





5- النقاصة Reducer :

وتستخدم لتغيير قطر الانبوب .





.. (2-10)

(2-2-2) الوصل بالفلنجات : Flanges

توصل بعض الانابيب وخصوصاً ذات الاقطار الكبيرة (3ْ فما فوق) بواسطة الفلنجات ، حيث يتم وضع جوانة (مانعة تسرب) مطاطية لينة بين قرصي الفلنجة الذي يجمعان معاً بواسطة البراغي والصواميل . ويجب اخذ العلم انه كلما زاد الضغط التشغيلي لشبكة الانابيب ازداد سمك الفلنجات وكثر عدد الثقوب والبراغي . وتصنع الفلنجات من الحديد ، حيث يكثر استخدامها في تجهيزات غرف المراجل والمبردات ، وتمتاز بسهولة التركيب والفك ومقاومة الاهتزازات في الشبكة .





.. (2-11)



(2-2-3) الوصل بالتفليج : Flare



ويستخدم في الانابيب النحاسية ذات الاقطار الصغيرة (لغاية 3/4ْ) . فعند توصيل الانابيب تفلج عند طرفها (باستخدام ادوات تفليج الانابيب) وت.. نعومة انابيب النحاس وقطع وصل النحاس مانعاً للتسرب.







.. (2-13)

:Welding الوصل باللحام (2-2-4)



يستخدم اللحام للحصول على وصلة غير قابلة للفك ، وهي عملية وصل انبوبين وذلك بصهر منطقة التوصيل باستخدام احدى الطرق المبينة ادناه ، حسب مواصفات الانابيب المراد لحامها .



(2-3) أنواع اللحامات المستخدمة :



1- لحام القوس الكهربائي :



تتم عملية اللحام, بواسطة سلك اللحام, حيث يتم صهر حافات القطعتين المراد لحامها, وذلك عن طريق الحرارة العالية الناتجة من القوس الكهربائي المتكوّن بين اقطاب جهاز اللحام .



.. (2-14)



2- لحام النحاس :



تتم عملية اللحام, بتسخين حافات الانابيب المراد لحامها دون صهرها باستعمال غازين( الاكسجين والاستيلين) وسلك اللحام المناسب ، وذلك بملئ الفراغ بين طرفي الانبوبين . مع ملاحظة التالي :



يستعمل لحام الاكسي استيلين في لحام انابيب الحديد بواسطة سلك لحام الحديد او سلك لحام نحاس ، أما انابيب النحاس فلا يستعمل لها الا سلك من سبائك النحاس .



.. (2-15)



3- لحام الفضة :



تتم عملية اللحام باستخدام سبائك الفضة لعمل وصلات مانعة للتسرب . ويعتبر هذا النوع من اهم الطرق المستعملة في لحام انابيب النحاس والتي يكثر استخدامها في تطبيقات وسائط التبريد وخطوط الماء . ان عملية تحضير الوصلات التي تلحم بواسطة سبيكة الفضة تشبه الطريقة المستخدمة في لحام النحاس, مع الانتباه الى ضرورة تنظيف الاسطح المراد لحامها من المواد العالقة والاوساخ واستعمال بودرة اللحام .



4- لحام القصدير :

تتكون مادة اللحام من سبيكة من القصدير والرصاص بنسب متفاوتة ، وتمتاز هذه السبائك بانخفاض درجة إنصهارها وسيولة جيدة وقدرة على السيلان فوق سطح المعدن . وتتم عملية اللحام بالقصدير بعد تنظيف سطح المشغولات المراد لحامها من الدهون والاكاسيد والصدأ واستعمال مساعدات اللحام .



.. (2-16)



-5لحام البلاستيك :

يعد من احدث طرق لحام وصل الانابيب، حيث يتم وصل الانابيب البلاستيكية ببعضها، اما بماكينة اللحام او باستخدام مواد لاصقة، حسب تعليمات الشركة الصانعة .





.. (2-17)





(2-4) الصمامات

تستخدم الصمامات للتحكم بجريان المائع في الانبوب ، اي لفتح وغلق خطوط الانابيب . ويوجد انواع متعددة وكثيرة من الصمامات تعتمد عملية اختيار الصمام المناسب ب.. رئيسي على نوع المائع في الشبكة

( زيت ، ماء ..) وعلى ضغط المائع ودرجة حرارته حسب الاستخدام .





ومن الاهمية ان نأخذ بعين الاعتبار ، تحديد مواقع الصمامات في الشبكة وبالتالي امكانية الوصول لها لإجراء اعمال الصيانة .

تصنع الصمامات اما من الفولاذ او الحديد المطاوع او النحاس الاصفر اوالحديد الذي لايصدأ.

ونبين فيما يلي انواع الصمامات .

(2-5) انواع الصمامات :



يمكن تصنيف الصمامات من حيث التحكم بجريان المائع الى صنفين هما :



(2-5-1) اولاً : صمامات تمرير_ايقاف جريان المائع ON/OFF valves ::



ويحتوي على عدة انواع من الصمامات نذكر منها :



1- الصمامات الكروية : Ball valves

يتميز هذا النوع بسرعة ايقاف وتمرير السائل في الانبوب من خلال التحكم بهذا الصمام ، حيث يتم ذلك بربع دورة ، وله عدة انواع ، ويستخدم في المضخات وغيرها ..



.. (2-18)



2- صمامات بوابة Gate valves :

أكثر انواع الصمامات شيوعاً واستخداماً ، ويستخدم بكثرة في تطبيقات شبكات التدفئة المركزية لانخفاض مقاومنها لجريان المائع .



(2-5-2) ثانياً : صمامات التحكم بجريان المائع Modulating valves::



هذا الصنف يمكنه التحكم بمعدل تدفق المائع في الانبوب بفضل تصميماته المميزة . الا انه يسبب انخفاض كبير في ضغط المائع المتدفق من خلاله (مقاومة عالية للجريان) .





ويشمل على عدة انواع .

1-صمامات الجلبة Globe valves :

يعتبر من الانواع الجيدة للتحكم بكمية تدفق المائع لان قرص الصمام يغلق فتحة الصمام جيداً ، حيث ان المائع يغير اتجاهه مرتين على .. حرف S .



.. (2-19)



2- صمامات الزاوية Angle valves :

يشبه في تركيبه صمام الجلدة الا انه عند جريان السائل من خلاله ينحرف بزاوية 90ْ .



.. (2-20)





3- صمامات الفراشة Butterfly valves:

وهذا النوع جيد لايقاف وتمرير جريان المائع وكذلك التحكم بكمية التدفق ، ويمتاز بخفة وزنه وتكلفته المنخفضة نسبياً ، كما انه يحتاج الى حيز محدود فهو يعتبرالاكثر شيوعاً واستخداماً في المجالات المختلفة .



.. (2-21)



أنواع مختلفة من الصمامات تقوم بوظائف مختلفة ، نذكر منها :



-1صمامات عدم الرجوع Check valves :

حيث يسمح للمائع بالمرور في اتجاه واحد فقط ويغلق في الاتجاه الآخر .






.. (2-22)



-2 صمامات تخفيض الضغط Pressure reducing valves:

يستخدم للمحافظة على ضغط ثابت معين للسائل اثناء جريانه من مصدر يكون فيه السائل بضغط مرتفع . يعتمد قدرة الصمام هذا على معدل جريان المائع وضغط السائل . ويفضل اضافة ساعة لقياس ضغط تشغيل السلئل في الشبكة ، حيث يمكن التحكم بضغط السائل المار من خلاله حسب الحاجة.







.. (2-23)





الشرح منقول من موقع آخر



وتم تنسيقة بطريقة منظمة


حمل الملف المرفق

fitinginwaterpiping.pdf]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t24
ملف عن بعض المعادلات الهامة للمضخات http://www.hvac-ar.com/forum/t26 Sat, 02 Nov 2013 21:40:08 +0000

 



بسم الله الرحمن الرحيم


 







 


 


 






 





أولا" – تصاميم محطات الضخ



1- موقع محطة الضخ :- يتم اختيار موقع محطة الضخ بالقرب من مصدر الماء, ويتم تحديد حجم المحطة حسب الحاجة إلى كمية الماء بالاستناد إلى عدد السكان والكميات المطلوبة لكل شخص واستعمالات الماء.وتختلف كمية الماء المطلوبة لكل شخص حسب البلد. وهناك جداول بذلك.





2- مكونات محطة الضخ :- تتكون محطة الضخ من مجموعة من المضخات والأنابيب الفلاتر ولوحات السيطرة ومصادر تجهيز الطاقة والمقاييس والخزانات وضاغطات الهواء. والمعدات الأخرى.





3- القرب من مصدر الطاقة . يجب توفير مصدر للطاقة لمحطة الضخ كتوفير الطاقة الكهربائية من الشبكات الرئيسية أو بتجهيز مولدات وتوفير الوقود لها .





4- شبكة الضخ :- بعد تحديد كمية الماء والضغط المطلوب وأطوال التفرعات في الشبكة , يتم تحديد أحجام الأنابيب وأطوالها ونوعية معدنها . والملحقات المتعلقة بها من صمامات وغيرها.





ثانيا"- المضخات





المضخة :- هي ماكنة لتجهيز الطاقة للمائع للتغلب على الإعاقات. والطاقة تتمثل بالطاقة الساكنة (static energy)= ∑Hf +Hs والطاقة الديناميكية (dynamic energy ) = ( Vo2 - Vi2) / 2g , ( Po – Pi) /yg







Head of pump = Hs +( Po – Pi) /yg +( Vo2 - Vi2) / 2g + ∑Hf





H = Head of pump.





Hs = static head.





Po –Pi) / yg = pressure head. )





Vo2 - Vi2) / 2g = velocity head.)





∑Hf = friction loss. ( piping + fitting + valves )* 1.5





1.5 = coeff. of old piping





y density = 1000 kg / m3 (for water )





مواصفات المضخة :- عند طلب المضخة يجب معرفة المواصفات اللازمة المتمثلة بما يلي :- 







1- سعة المضخة PUMP CAPACITY(m3 / hr) ,(lit / min ) (gal / min ): Q=





2- علو الضغط pump head. (m.H2O) ,(Pa) , (kg/cm2 ) ( pressure pump ) P=





Suction pressure & discharge pressure





3 – نوع السائل ومواصفاته ( كثافته , لزوجته , ضغطه البخاري )





4 – درجة الحرارة ( لأن لزوجة المائع وكثافته تتأثر بدرجة الحرارة )





5- طريقة ربط المضخة بالمحرك ( هل الربط مباشر أو بواسطة حزام وغيرها )





6 – المصدر الكهربائي ( VOLT , AMP, POWER , HZ. , PHASE )





7 – N.P.S.H ) Net Positive Suction Head (









إذا كان الخزان أسفل المضخة ( يطلق علية صافي علو ضغط السحب السالب )







N.P.S.Hav =[ ( Pi + Patm - Pv) / yg] + [Vi2 / 2g ] - Hfi - Hs

















إذا كان الخزان أعلى من المضخة ( يطلق علية صافي علو ضغط السحب الموجب )







N.P.S.Hav = [( Pi + Patm - Pv) / yg ]+ [ Vi2 / 2g] - Hfi + Hs









وهذا القانون مستند على قانون برنولي في الموائع :-





P1/¥ + V12 / 2g + Z1 = P2/¥ + V22 / 2g + Z2 + ∑Hf







Pi = 0 ( for the open tank ) = ضغط الدخول







PO = ضغط الخروج







Patm= الضغط الجوي











Pv (vapor pressure of liquid )= الضغط البخاري







Vi2 = سرعة الدخول ( السحب)





Vo2 = سرعة الخروج ( الدفع)





∑Hf , ¥ = specific weight= yg , Hs = Static Head . = مجموع الخسائر من الاحتكاك





ويجب أن يكون N.P.S.Hav أكبر من N.P.S.Hreq





لا يوجد استخدام للمضخات الطاردة المركزية لسحب الماء من عمق يزيد عن (10,3 متر ) وذلك لأن الماء يتبخر ( الضغط البخاري يساوي 10,3 متر ) وتتوقف المضخة عن سحب الماء على الرغم من استمرارها بالدوران . وتسمى هذه الحالة ( cavitation ) .





وهناك منحنيات أداء للمضخات يجب أن تعمل المضخة ضمن حدودها.











تصنف المضخات حسب هيكلها(العمودية والأفقية والساندة ضمن الشبكة وغيرها )





تصنف المضخات حسب أدائها وواجباتها) Heavy Duty ) وغيرها





تصنف المضخات حسب الجزء الدوار ( الطاردة المركزية والترددية والترسية وغيرها )





كفاءة المضخة ∫





لحساب كفاءة المضخة نعمل ما يلي : -





1- نحسب الضغط الفعلي بواسطة مقياس الضغط على أنبوب الدفع .





2- نحسب كمية الجريان بواسطة خزان حجمي أو أي مقياس لحساب كمية الجريان.





3- تحسب القدرة النظرية للمحرك من معرفة الفولتية والتيار أو أي جهاز لقياس القدرة .





W = Q.P





Winput =[ W / EFM ] X EFP = W / EFTOTAL





W = القدرة الكلية الفعلية



Q = كمية الجريان



P = الضغط



EFM = كفاءة المحرك



EFP = كفاءة المضخة



وكلما كبرت المضخة زادت كفاءتها وقلت الخسائر وهي بحدود ( 0.6 إلى 0.75 )





وكفاءة المضخات الصغيرة أقل منها في المضخات الكبيرة .



ربط المضخات :-





تربط المضخات على التوازي لزيادة كمية الجريان والحفاظ على نفس ضغط المنظومة .



QT = Q1 + Q2, HT = H1 = H2



تربط المضخات على التوالي للحفاظ على كمية الجريان بنفس كمية الجريان المنظومة وزيادة الضغط .



QT = Q1 = Q2, HT = H1 + H2



وهناك منحنيات الخواص تبين الظروف التشغيلية للمضخات وفي كل الأحوال والظروف التشغيلية (PERFORMANCE CURVE )





من منحنيات الخواص نجد أفضل الظروف التشغيلية للمضخة , وكذلك نعرف تأثير التغيرات الحاصلة (تغير السرعة أو حجم البشارة أو كثافة المائع ) على الظروف التشغيلية.





قوانين مفيدة في حسابات المضخات :- 





Q1/Q2 =N1/N2 = D1/D2





P1/P2 = (N1/N2)2 = (D1/D2)2





W1/W2 = (N1/N2)3= (D1/D2)3





القدرة للمحركات ثلاثية الطور W = √3 I .V Cos ǿ





وهناك ربط deltaوربط star للمحركات للحصول على العزم الابتدائي . وهو بحدود ( 3 – 5 ) للعزم الابتدائي





I PHASE = I LINE / √3 IN Delta Connection





I PHASE = I LINE IN Star Connection





(حيث D قطر البشارة , P الضغط , Q كمية الجريان , W القدرة )





يلاحظ من القوانين أعلاه :-





- عند مضاعفة قطر البشارة تتضاعف كمية الجريان مرة واحدة فقط .











- عند مضاعفة السرعة للمضخة يزداد الضغط أربعة أضعاف .





- عند مضاعفة السرعة للمضخة تزداد القدرة المطلوبة ثمانية أضعاف القدرة الأولية .





- إن الهندسة عبارة عن قوانين وعلاقات وأرقام في ذهن المهندس , ولسرعة الحساب هناك أرقام يجب أن تكون حاضرة في ذهن المهندس دون التطرق إلى الحسابات التفصيلية , وهذه الأرقام ترسخ في ذهن المهندس من خلال الخبرة بالممارسة .



فمثلا لحساب العلو ( HEAD ) لبرج التبريد نحسبه ضعف الارتفاع العمودي للبرج . فإذا كان ارتفاع البرج العمودي (6) متر فعند التصميم يحب ارتفاع البرج (12 متر )



الأنابيب



الخسائر في الأنابيب :- هناك خسائر تحصل في الضغط من جراء الإعاقة في الأنابيب, فمثلا في الأنابيب القديمة لنفس القطر ونفس المعدن تكون الخسائر في الضغط بمقدار ( 1.5), وهناك جداول لكل ملحقات الأنابيب تبين الخسائر ,فمثلا للصمام الكروي ( glob valve ) تكون الخسائر ما يعادل الخسائر لأنبوب بطول ( 28 متر ) من نفس القطر ونفس المعدن .





Fraction = fraction (piping + fitting + valves )





وكذلك يتأثر الاحتكاك والخسائر الناجمة عنه حسب نوع الجريان ( طابقي ,انتقالي , مضطرب )( Laminar , Transition, Turbulent )





للجريان المضطرب ( قانون دارسي ) f )] √ (2.51/ (Re+ 3.71/f = 2log [(k/d) 1/√





f )] √ (1.255/ (Re+ 3.71/f =- 4log [(k/d) 1/√





H = ( 4fL/d )*(V2/2g) للجريان الطباقي





حيث Re) ) رقم رونالد للجريان الطبقي يساوي (2000 ) وللجريان المضطرب أكثر من ( 2350 ) وللجريان الانتقالي أكثر من (2000 ) وأقل (2350)





D) قطر الأنبوب , f معامل الاحتكاك ,V سرعة جريان المائع , K ثابت الخسائر ,g التعجيل الأرضي , L طول الأنبوب )



سرعة الجريان الموصى بها للأنبوب





لقطر أقل من (2) انج , السرعة 1.25 متر / ثانية





لقطر أكبر من (2) انج , السرعة هي 3.6 - 1.25 متر/ ثانية . وفي هذه الحالة تكون الخسائر (250 Pa / m )



معدل الجريان في الأنابيب :-



قطر الأنبوب mm) ) معدل الجريانm / hr))





1/2 ................ 0.7-0.75



3/4 ................ 1-1. 5



1 ................ 2-3



2 ................ 8~12



10 ................ 400~500





السرعة الموصى بها وساعات التشغيل





سرعة الجريان m/s) ) ساعات التشغيل hr))





4.6 ................ 1500





4.3 ................ 2000





4 ................ 3000





3.7 ................ 4000





3 ................ 6000





2.4 ................ 8000





أي انه إذا كان لدينا أنبوب فيه مائع سرعة جريانه ) (4.6فيجب أن لا يزيد ساعات التشغيل عن 1500 ساعة سنويا"





السرعة الموصى بها ;كقيم عملية من شركة دايكن اليابانية





سرعة الجريان m/s) ) موقع الاستعمال





2.4 ~3.6 ................ pumping discharge



1.2 ~2.1 ................ pumping suction



1.2 ~4.5 ................ general main



0.9 ~3 ................ rising



1.5 ~3 ................ general branch



0.9 ~2.1 ................ City flow



Drain water ................ 0.6 ~1.5




 



]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t26
اسرار الاستشاري في تصميم التكييف http://www.hvac-ar.com/forum/t280 Sat, 02 Nov 2013 21:37:43 +0000





بسم الله الرحمن الرحيم



اخواني الاعزاء عمليه التصميم هي اهم جزء في الاعمال الانشائيه لمنظومه التكييف المركزي واستغرب ان نجد الكثير من الاستشاريين والمهندسين يختصروها على عمليه تقديرالاحمال الحراريه ,الموضوع اكبر واعقد من من ذلك ولكن يلزمه بعض التوضيح والترتيب



وفي هذا الموضوع سأتحدث معكم واناقشكم فيما يلي:





المحاضره الاولى-جمع العلومات قبل البدأ في التصميم

المحاضره الثانيه-التصميم التمهيدي و التخطيط

المحاضره الثالثه-توازن الهواء الخارجي وهواء العادم

المحاضره الرابعه-حسابات احمال التبريد والتدفئه

المحاضره الخامسه-خريطه الهواء (Psychrometric)

المحاضره السادسه-التصميم الموفر للطاقه

المحاضره السابعه- اختيار الاجهزه والوحدات

المحاضره الثامنه-المستندات التعاقديه







المحاضره الاولى-جمع العلومات قبل البدأ في التصميم:

أ-المخططات المعماريه

ب-المخططات الانشائيه

ج-مخططات الكهرباء والاضاءه

د-مخططات الاماكن ذات الطبيعه الخاصه مثل المطابخ او غرف تكنولوجيا المعلومات iT



أ-المخططات المعماريه

1- المسقط الرأسي للارضيات موضحا به ( اسماء واستخدامات الغرف –ماتحتويه من اجهزه –مساحات الغرف- عدد الاشخاص لكل غرفه- مسقط الروف لعمليه توزيع الماكينات وتوصيل الدكتات والمواسير)

2-مسقط واجهه المبنى (لمعرفه مساحات الواجهات الزجاجيه على سبيل المثال)

3-قطاعات في الحوائط والاسقف والارضيات (لمعرفه مكوناتها وتخانتها ومدى نقلها للحراره)

4-قطاعات في المبنى لكل دور( لمعرفه مدى ارتفاع السقف الساقط لكل مكان)

3- جداول الابواب والشبابيك (ومعرفه نوع الزجاج –ومقاس ونوع كل شباك او باب)

6-جداول تشطيب الغرف (لمعرفه نوع تشطيب السقف الساقط ان وجد ومدى ارتفاعه)

7- لوحه توزيع مخارج الهواء والاضائه في الاسقف



ب-المخططات الانشائيه

1-المساقط الرأسيه (لمعرفه مدى هبوط الكمرات اللتي قد تعيق مرور الدكت او المواسير وان كانت تخترقها وامكانيه تعديلها لتكون كمره مقلوبه واماكن الاعمده ووصلات التمدد في المبنى)



ج-مخططات الكهرباء والاضاءه

1-المساقط الراسيه ( لمعرفه توزيع الاضاءه واحمالها ونوعها )

2- جدول مواصفات كشافات الاضاءه لكل غرفه (لمعرفه ارتفاع الكشاف في السقف الساقط ومدى اعاقته للدكت او المواسير والاحمال الحراريه الناتجه عنه)

3-لوحه توزيع احمال الكهرباء اللتي تخدم اعمال التكييف (لمعرفه اماكن مصادر الطاقه للوحدات وان كان عليها ملاحظات كزياده اعداد او تغيير او زياده قدرات)



د-مخططات الاماكن ذات الطبيعه الخاصه

1-في حال المطابخ مثلا يجب معرفه المحتويات وابعادها لتصميم ال Hood المناسب للمعدات

2-وفي حال غرف المعلومات والاتصالات (iT room) يجب اختيار نوع تكييف لايحتوي ماء او خدمه الغرفه بطريقه معينه بدون ان يمر بها مواسير مياه





# ملاحظات:

1- اذا لم يتم تقدير عدد الافراد لكل مكان من قبل المعماري يمكن ايجاده من الجداول

ASHRAE Handbook –Fundamental او من الجدول المرفق في المحاضره الثالثه



2-يتم استخدام المراحيض و اماكن الاغتسال والمطابخ ليكون بها مخارج طرد الهواء من المبنى وهي عاده اماكن لايتم تكييفها


 



 



المحاضره الثانيه-التصميم التمهيدي و التخطيط

أ- مرحله اتخاذ القرارات ب-اختيار الظروف الخارجيه

ج-التكلفه المبدئيه واستهلاك الطاقه د-عناصر التصميم

هـ-تقسيم الناطق و-اختيار النظام المناسب




أ- مرحله اتخاذ القرارات

بعد جمع المعلومات الاساسيه ومراجعتها يصبح المصمم جاهز لاتخاذ قرارات مبدئيه وعليه ان يشرك فيها المالك و المعماري فالمالك يهمه جدا التكلفه المبدأيه للنظام ومصاريف التشغيل فيما بعد حسب الميزانيه المرصوده والمعماري يهمه التاكد من مناسبه الفراغات في المبنى للاجهزه ومسارات التمديدات من دكت ومواسير خدميه وكهرباء.

والتصميم التمهيدي خطوه ضروريه ولكن ليست مفصله او مرسومه ولكنها تزود المالك والمعماري بخلا صه عن متطلبات المنظومه تماشيا مع فراغات وخدمات المبنى ومواصفاته بعيدا عن حسابات الاحمال او اي حسابات.

فيتم مايلي( تقسيم الناطق ومنها عدد وحدات المناوله –واختيار المنظومه –ونوع الوحدات الطرفيه وعددها – وظروف التصميم الداخليه والخارجيه من حراره ورطوبه ) ليتجلى لهم التكلفه التقريبيه والمتطلبات المعماريه لاخذ الموافقه عليها.




ب-اختيار الظروف الخارجيه

تتضمن مستندات المشروع الموقع مفصلا ومتضمنا الارتفاعات لكل دور ومدى ارتفاع منسوب ارض المشروع عن سطح البحر.

ويتضمن حسابات احمال التبريد ونزع الرطوبه معرفه اقصى درجه حراره جافه واقصى درجه حراره مبتلله لليوم اللذي سيتم التصميم على اساس ان به اعلى حمل , وفي احمال التبريد تستخدم اقصى درجه حراره جافه كمرجعيه للتصميم.

ويتم التصميم بناء على :



DB maximum dry bulb temperature





MCWB mean coincident wet bulb temperature (coincident with the maximum dry bulb temperature)






لان لها Enthalpy (حمل حراري لكل اكج هواء) اقل وبالتالي نظام اوفر لان لو لها Enthalpy مرتفعه تعني ملف تبريد وشلر اكبر وبالتالي نظام اكثر تكلفه -وفي حاله احتياجنا لنزع كميات اكبر من الرطوبه يمكن ذلك بوسائل مساعد اكثر توفيرا من ان يكون النظام اكبر مما هو مفترض (مثل عجله نزع الطوبه او تركيب ملف DX للمساعده في نزع الرطوبه)




ج-التكلفه المبدئيه واستهلاك الطاقه

المهنندس المعماري يقوم بتصميمه بناء على خبرته وحكمه من وجهه نظره وعلى متطلبات المالك وميزانيه المشروع , ولكن تصميمات الانظمه الاخرى لتعمل بكفاءه تكون اكثر تعقيدا من الناحيه التصميميه.

وحيث ان التصميم الكفؤ الموفر للطاقه مطلوب عالميا يجب ان يكون المصمم ملم بمبادئ الانظمه اللتي توفر الطاقه بكفاءه وفي نفس الوقت يكون نظام التكييف يعمل بكفاءه.

ولذلك يجب على المصمم ان يكون ملم جيدا ب



ASHRAE Standard 90.1-





(Standard for energy efficiency in commercial and high-rise residential building)














د-عناصر التصميم

انظمه التبريد : نظام الماء المثلج - ونظام التمدد المباشر (DX )

انظمه التدفأه: البخار - المياه الساخنه - الغاز الطبيعي او الديزل –الكهرباء –

ونظام التمدد المباشر . (DX) او المضخه الحراريه




وفي المباني التجاريه الصغيره من غير العملي استخدام انظمه المياه المثلجه في عمليه التبريد او البخار في التدفئه ويفضل استخدام نظام التمدد المباشر (DX ) للتبريد وقد يستخدم للتدفأه:

1- المياه الساخنه او مواقد الغاز او الديزل وهذا لتوفير الطاقه (في الاجواء البارده)

2- السخانات الكهربائيه (في الشتاء الدافئ)

3- .المضخات الحراريه (في الاجواء الشتويه المعتدله اللتي قد يصاحبها ايام قليله شديده البروده)

وبالتالي في التصميم المبدئي يجب تحديد مناطق الخدمه و تحديد نوع النظام في حال التبريد او التدفأه طبقا للظروف المناخيه لكل منطقه.

وعلى ايه حال الاجهزه 5 اطنان او اقل تنتج للاستخدامات السكنيه ولكنها تستخدم ايضا في المنشأت التجاريه والمؤسسات الصغيره.




هـ-تقسيم الناطق (Zoning)

*المنطقه هي مجموعه فراغات لها نفس ظروف درجه الحراره والرطوبه والضغط

*كل منطقه لها وحده مناوله خاصه بها لخدمتها

*ليس من الضروري ان تكون المنطقه مقسمه داخليا بحوائط او قواطع راسيه

*في المباني الضخمه يكمن تقسيم المناطق لتخدم كل وحده مناوله واجهه من المبنى (شرق –غرب-شمال –جنوب) او لتخدم المناطق تبعا لنوع الانشطه بها او لنوع الاشخاص المقيمين بها وهكذ.ا

*المنشاه اللتي يكون اجمالي احمال التبريد لها 10 اطنان او اقل تحسب على انها منطقه واحده.

* المنطقه الفرعيه (Sub Zone) :فراغ او مجموعه من الفراغات في داخل المنطقه تخدم بوحده طرفيه مثل (وحده متغيره التدفق VAV )




الخلاصه:عمليه التصميم المبدئي يجب ان لايكون بها اي هدر للوقت او المجهود او ان تكون معقده وانما هي تعتبر افكار مرشده للمالك والمعماري عن التكلفه وشكل النظام –كما انها تتيح للمصمم البدا في العمل مباشره بعد الموافقه على الافكار المبدئيه



المحاضره الثالثه-توازن الهواء الخارجي وهواء العادم



الهدف:

يسبق عمليه حسابات الاحمال ايجاد اقل كميه هواء خارجي (fresh ) مطلوب لوحدات المناوله اللتي تخدم المناطق ويمكن الحصول عليه من الاكواد التابعه لكل دوله وان لم يكن موجودا يمكن استخراجه من مراجع الاشري واللتي تعتبر هي المرجع لجميع الاكواد في مجال التكييف.



تم ادراج باقي المحاضره في المرفقات لاحتوائها على جداول وصور يصعب ادراجها على صفحات المنتدى-



ملحوظه: هذه المحاضره يجب قرائتها بحرص شديد جدا لتفهم اهميتها






http://hvac-ar.com/up/do.php?filename=hvac_ar.com1362927439271.rar



المحاضره الرابعه





المحاضره الرابعه-حسابات احمال التبريد والتدفئه



الهدف:

لن نكون بصدد طريقه الحسابات وتفاصيلها هنا فقد تم شرحهااكثر من مره على المنتدى وايضا يمكن الحصول عليها من مرجع Fundamentals Handbooks ِAshrae ولكن سندرج بعض التوصيات واسماء الطرق ويجب على المصمم ان يدرسها جيدا ليحدد ايها تناسب حجم وظروف المشروع الذي يعمل عليه.

((وسأرفق ملخص فكره طريقه RTS لمجرد العلم بفكرتها ليس اكثر))



وباقي المحاضره في المرفقات لاحتوائها على جداول وصور توضيحيه يصعب ادراجها على صفحات المنتدى




http://hvac-ar.com/up/do.php?filename=hvac_ar.com1362927439322.rar


 



المحاضره الخامسه-خريطه الهواء (Psychrometric)



الهدف:

تعلمنا جميعا كمهندسين ميكانيك اثناء الدراسه عن خريطه خواص الهواء والعمليات الاساسيه لها ولذا لن نقوم سوى بالتنويه لاهميتها في مايلي :بعد حساب الاحمال وتقديرها يصبح لدينا مجموعه من البيانات والمعطيات لابأس بها لتحديد ظروف الهواء في المكان واستكمال ماهو ناقص كضبط نسب الرطوبه للمكان والاختيار المناسب للمعدات المناسبه للنظام او ضبط بعض معطيات النظام كضبط نسب فتح دنابر التهويه والراجع (return) في وحدات المناوله او ان تكون وحده المناوله في حاجه الى ملف تسخين بعد نزع الرطوبه وبالتالي تكون اهميته فقط في احمال التبريد اما في احمال التدفأه فلا فائده من خريطه الهواء حيث لا يتداخل التدفأه مع ضبط الرطوبه

بالاضافه الى اننا سندرج شرح متقدم لبعض عمليات التصميم لا يمكن ان يظهر مدى جدواها بدون هذه الخريطه



اهم القيم اللتي حصلنا عليها من حساب الاحمال:



1-درجه الحراره الخارجيه الجافه &ومتوسط الدرجه الرطبه (كما سبق وذكرنا في المحاضره الاولى)

2-درجه الحراره للغرفه الجافه & الرطبه

3-حمل الحراره المحسوسه للغرفه

4-حمل الحراره الكامل (المحسوسه والكامنه) للغرفه

5-معدل التهويه الخارجيه

6-توقع التهويه الكامله (الفريش والراجع) المخلوطه للفراغ وهي في حدود (400 CFM/TON)

توقع معدل تهويه الهواء الراجع لوحده المناوله = (التهويه الكامله-التهويه الخارجيه)



وبمعرفه بض النقاط نستطيع ايجاد المنظومه كامله على خريطه خواص الهواء ومنها التعرف على ماهو ناقص من بيانات هامه:

1- كضبط نسب الرطوبه للمكان

2-الاختيار المناسب للمعدات المناسبه للنظام

3- ضبط بعض معطيات النظام كضبط نسب فتح دنابر التهويه والراجع (return) في وحدات المناوله

4- او ان تكون وحده المناوله في حاجه الى ملف تسخين بعد نزع الرطوبه



اربع حالات يجب على للمصمم الانتباه لها :



وندرج بعض مفاهيم اساسيه للمصمم المحترف :

معدل الاشغال المعتدل : # افراد او اقل لكل 1000 قدم مربع من المساحه المكيفه

(# = عدد يختلف باختلاف التطبيق وللحصول على هذا العدد يجب مراجعه جدول التهويه في المحاضره 3 او اشري 62.1 )

معدل التهويه المعتدل: اقل من 20% من الهواء الخارجي من اجمالي الهواء المغذي للمكان المطلوب تكييفه



الحراره الكامنه : في احمال التكييف تنتج عن الرطوبه (بخار الماء في الهواء) ومما يسببها هو معدلات الهواء الخارجي ومعدلات تواجد الاشخاص في المكان المكيف



1-معدلات اشغال معتدله وومعدلات هواء تهويه معتدل- وهي حلم كل مصمم 0



2-معدلات اشغال عاليه ومعدلات تهويه معتدله – معدلات الاشغال العاليه تعني حمل حراري اعلى وخصوصا حمل حراري كامن latent يعني رطوبه اعلى وفي حال اختيار منظومه تكييف لها قدره اعلى (لنزع الرطوبه الزائده) يجب ان يوضع بعد ملف التبريد ملف تسخين للتغلب على زياده الانخفاض في درجه الحراره هذا في حال قدره شيلير اكبر أو للتوفير يمكن ان نزود وحده المناوله بقسم لتخفيض الرطوبه ونزعها –وفي حال عدم الانتباه للامر اثناء التصميم وتنفيذ المنظومه تزيد رطوبه المكان ويكون المكان غير مريح لان الثرموستات يفصل بناء على درجه الحراره الجافه



3-معدلات اشغال معتدله ومعدلات تهويه عاليه-تؤدي الى مشاكل مثل ان تستمر منظومه التكييف في العمل لفترات مستمره للتغلب على حمل التهويه المرتفع مما يقلل العمر الافتراضي

ويزيد مصاريف التشغيل والصيانه–ويكون الحل هنا بأضافه مبادل حراري بين هواء العادم وهواء التهويه للتقليل من هذه المصروفات قدر الامكان ولكن هذا الحل قد يكون صعب في بعض التطبيقات مثل المطابخ حيث ان جزء كبير من العادم يخرج مع المداخن hood ونلجا لحل بديل وهو استخدام وحده مناوله لتقوم بتبريد الهواء الخارجي

(فيما يعرف ب 100% outdoor air unit )ثم ترسله الى الوحده اللتي تليها واللتي هي مسؤله عن تكييف الحيز لخلطه مع الهواء الراجع او ان ترسله مباشره الى الحيز المكيف فيما يعرف ب 100% ventilation ((على ان تكون مواصفات الوحده مناسبه لهذا العمل –وبالتالي يكون سعرها اعلى))



4-معدلات اشغال مرتفعه ومعدلات تهويه مرتفعه

وهي مزيج بين الحاله 2 و3 في التعرف على الحل



ولن يساعدك على اكتشاف هذه المعدلات سوى خريطه خواص الهواء وما هي التدابير الازمه في حال عدم تحقيق الحاله رقم 1( وهي الحاله المعتدله) وماهي المشاكل الناتجه عن عدم تلافي هذه العوامل





يجب على المصمم الاخذ في الاعتبار اثناء اختيار المعدات مايلي:



لا يقل كفاءه منظومه التكييف في التغلب على الرطوبه النسبيه حتى 60% في معظم الحالات.



في حال الاشغالات العاليه تنخفض SHR عن 0.65 -ويجب اتخاذ اجراء لمنع ذلك



في حال معدلات التهويه العاليه تنخفض SHR عن 0.65 -ويجب اتخاذ اجراء لمنع ذلك



في حال معدلات التهويه المعتدله والاشغالات المعتدله يكون SHR له قيم مختلفه بأختلاف التطبيق نتيجه لاختلاف عدد الاشخاص من تطبيق لاخر في نفس الحيز من المساحه (مع مراعاه ان الاشخاص هم مصدر الحمل الكامن والرطوبه ((ارجو ان تكون وصلت الفكره في العلاقه بين SHR ومعدلات التهويه ومعدلات الاشخاص))







واليكم قيمه SHR طبقا لكل تطبيق:

وزيادتها عن ذلك يعني انه تم تقدير الاحمال بصوره اكبر ((وهذا له مضاره ومشاكله كأن تعمل المنظومه بكفاءه اقل و حدوث عمليه سيكله للشلر ونقص العمر الافتراضي للنظام وزياده التكلفه المبدئيه للنظام بدون اي سبب مبرر))

وانخفاضها عن ذلك له مساوئه على ظروف الراحه في المكان ويجب اتخاذ اجراء لتحسين الوضع كما ذكر سابقا


General Design Values

· Auditoriums, Theaters - SHR : 0.65 - 0.75

· Apartments - SHR : 0.80 - 0.95

· Banks, Court Houses, Municipal Buildings - SHR : 0.75 - 0.90

· Churches - SHR : 0.65 - 0.75

· Dining Halls - SHR : 0.65 - 0.80

· Computer Rooms - SHR : 0.80 - 0.95

· Cocktail Lounges, Bars, Taverns, Clubhouses, Nightclubs - SHR : 0.65 - 0.80

· Jails - SHR : 0.80 - 0.95

· Hospital Patient Rooms, Nursing Home, Patient Rooms - SHR : 0.75 - 0.85

· Kitchens - SHR : 0.65 - 0.70

· Libraries, Museums - SHR : 0.80 - 0.90

· Malls, Shopping Centers - SHR : 0.65 - 0.85

· Medical/Dental Centers, Clinics and Offices - SHR : 0.75 - 0.85

· Motel and Hotel Public Areas - SHR : 0.75 - 0.90

· Motel and Hotel Guest Rooms - SHR : 0.80 - 0.95

· Police Stations, Fire Stations, Post Offices - SHR : 0.75 - 0.90

· Precision Manufacturing - SHR : 0.80 - 0.95

· Restaurants - SHR : 0.65 - 0.80

· Residences - SHR : 0.80 - 0.95

· Retail, Department Stores - SHR : 0.65 - 0.90

· Other Shops - SHR : 0.65 - 0.90

· School Classrooms - SHR : 0.65 - 0.80

· Supermarkets - SHR : 0.65 - 0.85




هــــــــــــــــــام جدا :

اخطر مايميز خريطه خواص الهواء انها هي العامل الوحيد الذي يربط منظومه التكييف بالكامل

فأثناء التصميم هذه الخريطه تربط نظام الماء المثلج بنظام توزيع الهواء –وتربط بين الظروف داخل الحيز المراد تكييفه و ظروف الهواء الخارجي – وتضارب العوامل المختلف وسبل تنسيقها

ولذلك القيم المختلفه السابقه ل SHR تكتب على صوره حدود (من –الى ) لانه يؤثر فيها عوامل اخرى مختلفه وظروف اخرى تتحكم بهذه القيم0



ونظرا لضعف النقاش فيما يطرح – اسألكم للنقاش ماهي القيم المسموحه ل ADP ؟؟؟

من اجاب على السؤال فقد عرف اهميه هذه الخريطه ((وهنا يكمن احد اهم الاسرار))




استراحه



غالبا يفضل اهمال معاملات التظليل الداخليه للنوافذ لانه يمكن ازاله المظلات (الستائر) الداخليه بسهوله طبقا لرغبه شاغلي المكان.





في المطابخ المعدات اسفل ال Hood تنتج نوعين من الحراره sensible and latent ولكن تهمل الحراره ال latentلان ال Hood يسحبها قبل ان تنتقل للمحيط



في حال استعمال طريقه راجع ال plenum (وهي الفراغ بين السقف الخرساني والسقف الصناعي) مما يؤدي الى زياده درجه حراره الهواء الراجع نتيجه مروره على وحدات الاضائه وتبريدها ولهذا يلزم اضافه هذا الحمل الى حساب الاحمال.



في المساء عند استخدام التكييف قد يساعد الظلام في الخارج في هروب كميه من الحراره بالاشعاع خلال الزجاج (وهي عمليه عكسيه للنهار ) مما يساهم في زياده كفاءه النظام وخاصه في اجوائنا الحاره نهارا .





بعض الاحمال مثل حمل مروحه وحده المناوله يجب ان يضاف الى الحمل التبريدي للغرفه في حال انها من نوع DRAW Through في صوره حراره محسوسه ويضاف الى الحمل التبريدي الكلي للمنظومه (Grand load ) في حال انها من نوع BLOW Through



كلما زادت رطوبه الهواء الخارجيي زاد ضغطه وليزم لذلك زياده كميات الهواء داخل المبنى لمنع عمليه ال infiltration





عند تصميم اطوال الدكت يراعى الدقه في احصائها لان في حال زيادتها سيؤدي الى زياده هبوط الضغط المحسوب على المروحه وعند عمليه التركيب ستعمل على الطول الفعلي واللذي يناظر فقد الضغط المناسب وبالتالي سيؤدي هذا لزياده كميه الهواء في الدكت ويكون الناتج زياده الصوت خلال مسارات الدكت –يجب مراجعه خريطه مروحه

Centrifugal


 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المحاضره السادسه-التصميم الموفر للطاقه



مقدمه:

المصمم ملزم امام الله والمالك وضميره ان ينجز تصميما يعمل بكفاءه وموفر للطاقه قدر الامكانيات المسموحه من ميزانيه واخر الابحاث –وبالتالي يجب ان يلتزم بكود ASHRAE Standard 90.1 وليس نظام التكييف فقط وانما ايضا الاضاءه والمعدات الكهربائيه في المكان حيث ان الكود نص على ذلك او على الاقل تقديم النصح والنقاش مع استشاري الكهرباء والاضاءه.



ويجب ان تعلم اخي المهندس ان نظام التكييف يستهلك تقريبا 30% من الطاقه في المنشات الصناعيه و60% من الطاقه في المنشات التجاريه او السكنيه –وهذا ليس بقدر ضئيل في كلا الحالتين



ويجب ان تتفهم ان النظام لابد وان يستجييب لتغير الاحمال على الاقل 50% من الحمل الكلي وهناك اجراءات وتدابير يجب ان تتخذ لتحقيق هذا





تم ارفاق المحاضره لاحتوائها على جداول يصعب ادراجها على صفحات المنتدى








المحاضره السابعه- اختيار الاجهزه والوحدات



اختيار الاجهزه وتحديد قدراتها هو من ادق واصعب الاعمال اثناء التصميم والاختيار الناجح والعقلاني يعتمد بنسبه جيده على الخبره بما هو متاح في الاسواق ولتقدير المصمم.

وفيما سبق تعرضنا لما يخص الميزانيه وطريقه تقسيم المبنى وتقدير الاحمال وتحديد مواصفات ملف التبريد .

وافضل طريقه للاختيار لنقترب من انسب المعدات للمنظومه هي طريقه التكرار (iteration





تم ادراج المحاضره كمرفق لاحتوائها على صور يصعب ادراجعا على صفحات المنتدى


 

تحميل المحاضرة السادسة والسابعة



http://hvac-ar.com/up/do.php?filename=hvac_ar.com1362927637891.rar


 


 




المحاضره الثامنه-المستندات التعاقديه ومهام استشاري الموقع



1-اعداد الرسومات التصميميه او مايعرف ب Tender Drawing الخاصه بالنظام والقيم اللتي تم التصميم بناء عليها بعد مراجعتها لتفادي السهو او الخطأ و ارفاق رسومات التفاصيل لبعض التركيبات المهمه و العزل حيث انها قد تؤثر على كفاءه النظام.



2-يجب اعداد جداول الكميات بعد حصر ما بها من معدات ووحدات واجزاء وتحديد مواصفاتها بناء على الاختيارات للمعدات.

(جداول الكميات : القوائم التي توصف فيها بنود الأعمال المختلفة وتحدد فيها كمياتها بصفة تقريبية وكذلك فئات الأسعار لكافة بنود الأعمال ))



3-تحديد مواصفات المعدات طبقا للاكواد العالميه حتى لايقوم المقاول بالتلاعب واختيار مواد رخيصه يكون عمرها الافتراضي قليل او تكون صنعت من مواد رديئه وقد تتضمن معايير وتوجيهات لطرق للتركيب والاختبار.

((المواصفات : وتشمل مجموعة القواعد والأسس والشروط الفنية التي يجب تنفيذ الأعمال بموجبها واختيار المعدات على اساسها وكذلك أي تعديلات أو إضافات تدخل عليها ))



4-اعداد مستندات المشروع للعمل بالموقع لضبط جوده الاعمال على ارض الواقع من استلام مواد مطابقه للمواصفات او اوامر استلام الاعمال على مراحل او التعليمات الموقعيه سواء بطريقه العمل او بالسلامه اثناء العمل وخلافه.





5-طرح المشروع للتنفيذ واختيار المقاول بناء على عرضه الفني والمالي وسابقه اعماله في المجال للمشروع قيد التنفيذ.



6- توقيع العقد طبقا لما يراه المالك او المعماري من انواع العقود على تنفيذ المشروع

((العقد : يقصد به وثيقة العقد الشروط الخاصة والمواصفات الفنية والرسومات وقوائم الكميات المسعرة والعطاء المقدم من المقاول وخطاب الترسية وغير ذلك من المستندات التي تنص صراحة في خطاب الترسية أو وثيقة العقد علي أنها جزء من العقد))



7- طرح المقاول للجدول الزمني للمشروع وجدول التدفقات النقديه وفي حال الموافقه عليه يقدم المقاول خطاب ضمان بقيمه X % من قيمه المشروع لضمان اعمال التركيبات وكفاءه عمل النظام لمده عام

((علي المقاول بمجرد إخطاره بالبدء في العمل أن يتقدم بالبرامج الزمنية المطلوبة لتنفيذ الأعمال تبعا للفترة المحددة لإنجاز الأعمال وعلي المهندس مراجعة هذه البرامج واعتمادها وتعتبر البرامج شرطا من شروط التعاقد يلتزم المقاول باحترامها - وعلي المقاول أن يقدم للمهندس مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال تقديراته المبدئية للتدفقات النقدية المقترحة مبينا الدفعات التي سوف تكون مستحقة للمقاول وفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال كلما لزم الأمر بموجب تقارير شهرية وعلي المهندس أن يقوم بدراسة ومراجعة ذلك ))







((تلخيص لمهام المهندس الاستشاري- اشراف الموقع: – يحق للمهندس ومعاونيه دخول الموقع في أي وقت للإشراف علي تنفيذ الأعمال وفحص المواد وكذلك دخول الورش التي يتم فيها تصنيع أو إعداد المشغولات وفحص المواد أو المصنعيات اللازمة للأعمال المتعلقة بالعقد بغرض فحصها أو اختبارها أثناء تصنيعها أو تجهيزها ، وعلي المقاول تسهيل مهمة المهندس ومندوبه ومعاونه وتقديم كافة المساعدات والأدوات والعاملين والمعدات وكل ما تتطلبه طبيعة الفحص والاختبار ولا يقلل إشراف المهندس أو مندوبه من مسئولية المقاول عن تنفيذ الأعمال بدقة طبقا للمواصفات الفنية ونصوص العقد وتعتبر هذه المسئولية كاملة إلي أن يتم تسليم الأعمال ابتدائيا .

يجب علي المقاول قبل توريد المواد للموقع أن يقدم علي نفقته للمهندس عينات المواد التي سيقوم بتوريدها لاعتمادها مع بيان كتابي عن المصدر والمنتج الذي سيحصل منه هلي هذه المواد ، كما يجب تقديم بيان عن كل ما يختص بها من مواصفات ومعلومات يطلبها المهندس ، كما يجب علي المقاول قبل البدء في العمل أن يقدم للمهندس بناء علي طلبه نموذجا مصنعا من الوحدات التي سيوردها لموقع العمل ويجب أن تكون هذه النماذج وعينات المواد مطابقة من كل الوجوه للمواصفات والشروط الواردة في العقد وتختم العينات المعتمدة من قبل المهندس وتحفظ في مكان أمين لمطابقة التوريد بمقتضاه ولا يخل اعتماد المهندس للعينات أو النماذج من مسئولية المقاول عن أي إخلال بالتزاماته التعاقدية

للمهندس الحق في أن يطلب كتابة من المقاول استبعاد أي شخص يستخدمه المقاول في تنفيذ الأعمال في الموقع إذا ثبت للمهندس أنه غير كفء أو سيئ السلوك أو مهمل في أداء واجباته ولا يجوز للمقاول إعادة استخدام هذا الشخص في الموقع إلا بإذن كتابي من المهندس وفي حالة استبعاد أي شخص عن الموقع ينبغي علي المقاول استبداله بأسرع وقت ببديل كفء يوافق عليه المهندس))



ولذلك يجب على استشاري الموقع قرائه العقد جيدا ((بتعريفه السابق)) حتى لا يخرج ان نصوصه بما يكلف المالك اي مصاريف اضافيه نتيجه طلبه لاعمال او اختبارات غير منصوص عليها بالعقد



حمل المحاضرة الثامنة




http://hvac-ar.com/up/do.php?filename=hvac_ar.com1362927794191.rar










الموضوع منقول من منتدى المهندسين العرب للفائدة

رابط الموضوع الاصلى



]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t280
كتاب من شركة ترين يشرح طريقة حساب الاحمال الحرارية http://www.hvac-ar.com/forum/t254 Sat, 02 Nov 2013 21:35:57 +0000
كتاب من شركة ترين يشرح طريقة حساب الاحمال الحرارية بطريقة منظمة



ويستخدم هذا الكتيب فى بعض الكليات فى تعليم طلاب التبريد والتكييف









هذا الكتيب يستخدم اشرى 1981





حمل الكتيب من الملفف المرفق









LOAD.pdf









حمل ستاندر اشرى 1981 من الرابط التالى







 
]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t254
افضل برنامج لتصميم صاج التكييف المركزى Duct Design http://www.hvac-ar.com/forum/t363 Tue, 22 Oct 2013 20:52:21 +0000
افضل برنامج لتصميم صاج التكييف المركزى Duct Design



حمل البرنامج من هنا



 


 


الرجاء نسخ الملف 



VBRUN300.DLL 



الى windows



وبرنامج تصميم الصاج هو 



DUCT



ويتم تحديد السرعه عن طريق زر D



واضغط ENTER مرتان



ثم ادخل كميه الهواء المراد تصميم الصاج منها بالقدم المكعب بالدقيقه CFM 



ويمكن تغيير العرض والطول بالاسهم اعلى واسفل



ثم ابداء بتصميم الدكت الرئيسى حيث نفرض ان كميه الهواء 5000 فاذا كان متفرع منه 400 قدم مكعب بالدقيقه 



اكتب 400 ثم اكتب ناقص (-)



فيقوم البرنامج بالحساب لكميه هواء 4600 وهكذا حتى تنتهى من تصميم الدكت الرئيسى 







ثم بعد الانتهاء ابداء بتصميم الصاج الفرعى بنفس الطريقه



ندعو لكم بالتوفيق ونسألكم الدعاء



منقول





حمل من المرفقات 



http://hvac-ar.com/forum/index.php?page=download&attach=1&id=45
]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t363
ملف مهم جدا لاى مصمم تكييف http://www.hvac-ar.com/forum/t75 Tue, 22 Oct 2013 20:06:06 +0000 ملف مهم جدا لاى مصمم تكييف



الملفات المرفقة:


اسم الملف: 61294_051.pdf

حجم الملف: 545 KB


]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t75
شرح مبسط لخطوات تصميم مشروع تكييف http://www.hvac-ar.com/forum/t355 Mon, 30 Sep 2013 23:27:26 +0000
 

الناجز الخفيف .. في تصميم مشروع تكييف



بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

وبعد

أضع بين أيديكم شرح مبسط لخطوات تصميم مشروع تكييف 

وقد أرفقت أربعة ملفات 

1 - ملف الشرح .

2 - ملف لوحة المشروع على أوتوكاد 2007 .

3 - ملف المشروع على الهاب بامتداد e3a .

4 - ملف يحوي تقارير المشروع .

يمكن تحميل الملفات من أحد الروابط التالية :



https://www.megacloud.com/s/3fC4IGiNDmT/HAP%20Project.rar



https://www.dropbox.com/s/ye7s5ejs4owz7vm/HAP%20Project.rar



https://docs.google.com/file/d/0B2yPQljA6AdLaWZBTDNCSUllRm8/edit?usp=sharing



هذا العمل البسيط جاء بعد ثمرة جهد استمر لحوالي الشهر ، وهو العمل الأول لي في مجال التكييف ؛ فأنتظر منكم أي اقتراح ، وأي تنبيه لخطأ ..



آراؤكم تهمنا .. 



نسألكم الدعاء



منقول من الفيس بوك  
]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t355
تصنيع الدكت Duct Fabrication http://www.hvac-ar.com/forum/t48 Sun, 29 Sep 2013 01:06:14 +0000




تصنيع الدكت Duct Fabrication

















عندي مشروع مجمع فلل مكون من 6 فلل مصمم على الاسبليت دكت وفي كل فيلا عدد 9 مكيف وقد تعاقدت مع مقاول لتصنيع الدكت وقد عمل ورشة مؤقته بالمشروع وأحضر جميع المعدات والماكينات اللازمة لتنفيذ المشروع ووجدتها فرصة ممتازة لكي أنقل لكم بالصور مراحل التصنيع والتركيب وتكون فرصة لكثير من المهندسين رؤية الماكينات والمواد الخاصة باعمال الدكت

خطوات تصنيع صاج الدكت

أولا : رفع جميع أطوال خطوط الدكت من الواقع مع كتابة كل جزء وأبعاده من المخططات في جدول بالترتيب مع تحديد الأماكن

ثانيا : يتم تفصيل الصاج وتقطيعة حسب المقاسات الموجودة بالجدول مع كتابة كل البيانات على كل قطعة يتم قصها وبعد عملية القص يتم تحديد أماكن الثني بوضع علامات على الصاج تحدد هذه الأماكن مع ملاحظة أنة عند تفصيل الصاج يضاف حوالي 3 سم من كل جانب وذلك لعمل الدوسرة التي سوف تحتاجها عند تقفيل الدكت وكذلك عند تجميع الدكت مع بعضة

ثالثا : يتم عمل الدوسر ولها ماكينة مخصصة مع العلم أن للدوسرة جانبين لكل جانب شكل مختلف عن الأخر حتى يتم التداخل مع بعض لتقفيل الدكت

رابعا :يتم ثني الصاج حسب العلامات التي تم وضعها وهذا يتم على ثناية الصاج وفي نفس الوقت يتم عمل تقوية للأوجة التي تحتاج إلي تقوية وذلك بعمل ثني خفيف على شكل حرف إكس

خامسا : يتم تقفيل قطع الدكت وذلك بتقفيل الدوسرة التي تم عملها على الجوانب

سادسا : يتم تفصيل العازل لكل قطعة من الدكت التي تم تجميعه

سابعا : يتم لصق العازل على قطع الدكت بواسطة مادة لاصقة

ثامنا : يتم تفصيل القماش وهو الكانفاس وهو نوعية خاصة وحسب مقاسات كل قطعة من الدكت

تاسعا : يتم غمس هذا القماش في مادة الفوستر ثم يتم لصقة فوق العزل ثم يترك حتى يجف

عاشرا :يتم تفصيل عازل الصوت للقطع الملاصقة للماكينة ويكون بطول 3 م من داخل الدكت ثم يتم استعمال كلبسات خاصة لتثبيته مع استعمال مادة لاصقة

بعد ذلك يصبح الدكت جاهزا للتعليق

حادي عشر : يتم بعد ذلك رفع أبعاد القطعة الأولي بعد الماكينة والقطعة الأخيرة بين الدكت وفتحة الجريل ثم يتم تفصيلها وعمل جميع الخطوات السابقة من تقفيل وعزل وفوستر وعزل داخلي ثم يتم التعليق مع باقي الخطوط مع مراعاه تفصيل الوصله المرنة بين الماكينة والدكت وعزلها مع باقي الخط لكل ماكينة الوحده الداخلية وبهذا نكون قد إنتهينا من تصنيع وتركيب الدكت وبعد ذلك يتم تركيب الجريلات والدفيوزرات

من هذا كلة نجد أن أهم شيء في هذا الموضوع هو عملية رفع الأبعاد وعملية التفصيل الخاصة بالصاج وهذه تحتاج الى الخبرة في هذا المجال أما بقية العمليات فهي سهلة وتتم بعماله عادية

ومرفق صور للموضوع





حمل الملف من هنا









بعض المعلومات الخاصة بالمشروع

كمية الدكت حوالي 5000 قدم مربع

تم أستهلاك 2.5 طن صاج 22

عدد العمالة : 170 عامل يوم بواقع عدد 8 ساعات يوم






 




منقول من المهندسين العرب]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t48
متطلبات حساب احمال مبني- اسس عامة http://www.hvac-ar.com/forum/t211 Sat, 21 Sep 2013 11:59:37 +0000
 


متطلبات حساب احمال مبني- اسس عامة






أسس عامة



عندما يراد تكييف مبني يجب أن نعطي اهتمامنا للآتي :



اولاً :- جغرافية المكان :- 

· خط العرض الواقع عليه المكان 

· ارتفاع الموقع فوق سطح البحر 

· الظروف المناخية للمكان و منها معدلات درجة الحرارة الجافة والرطبة ، والرطوبة النسبية ، و الحدود العليا و الدنيا لقيمها، 

صيفاً وشتاءً . 

· زمن التعرض للشمس على مدار اليوم 

· عدد شهور الذروة خلال العام . 

· اتجاه الرياح وسرعتها .




  • موقع المبني منسوبا للجهات الأصلية .






ثانياً :- مواصفات المبني المراد تكييفه : 

1) يجب أن تتوافر مخططات معمارية وإنشائية للمبني بصفة مبدئية ، غير نهائية ، إذا كان المبني لم ينشأ بعد ، أو تحت التنفيذ ، وفي حالة أن يكون المبني قائم فعلاً فهناك اعتبارات إضافية تؤخذ في الحسبان قبل أى بداية . منها الجدوى من تكييف المبني القائم و نظام التكييف المناسب ، و الاعتبارات الصحية مثل معدلات التهوية المطلوبة 

2) تحديد الحوائط والواجهات واتجاهاتها ، شمالاً ، جنوباً ، غرب ، شرق ، جنوب شرق ، جنوب غرب ، شمال شرق أو شمال غرب 

3) تحديد مساحات وسماكات الحوائط و هل هي مفرغة أو مصمتة وهل تحتوي على عازل وما نوعه ، والواجهات الزجاجية ودرجة شفافيتها : معتم ، شفاف ، مصنفر أى معالج بالسعف بالرمل ، ذات مظلات خارجية ، ذات ستائر خارجية أو داخلية ، سمك الزجاج وهل هو طبقة واحدة أو طبقتين أو أكثر وما إذا كان بين طبقات الزجاج طبقة عازلة ونوع مادة العزل : هواء أو خلافه ، وسمك طبقة العزل ، أو ما بين طبقات الزجاج من فراغ ، وهل توجد طبقة عاكسة للحرارة على أحد طبقات الزجاج ونوعها . 

و مهمة كل من المهندس الانشائى و المعماري بالنسبة للحوائط والأسقف الخارجية ننمثل في تحديد :

· مواصفات الطبقاتً المكونة للحوائط و الاسقف و الارضيات

· نوعية كل طبقة وسمكها وكثافتها بما في ذلك طبقات التشطيب 




  • موقع الحائط جغرافياً بالنسبة للجهات الأصلية من خلال تحديد الشمال لموقع المبني و تسجيله على المخططات


  • جدولة هذه البيانات


  • تحديد الأماكن المتاحة للخدمات و امكانية تعديل مقاساتها و أماكن تواجدها


  • اعطاء قطاعات تفاصيل الكمر ( الجسور )& arches drop beams التي تعيق تمديدات مجاري الهواء عند المحاور ليسهل عملية التنسيق مع هذه التمديدات




و تكون مهمة مهندس التكييف تحديد المواصفات الحرارية لكل طبقة : ، k, u c, أو r مستعينا بمراجع انتقال الحرارة و مجلد الأساسيات fundamentals من آشري ، وجدولتها، و منها يحسب المعامل العام لانتقال الحرارة uلكل حائطwall و فاصلpartion و واجهة أو شباك او باب أو أرضية floor أوسقف slab فاصل بين طابقين أو سقف نهائي roof، و قد انتقينا منها مجموعة الجداول الموجودة بين يديك في هذا الكتاب ,



4) عدد طوابق المبني وهل هي متكررة التقسيم والاستخدام أو طوابق ذات تفاصيل غير متكررة التقسيم ، ولكل منها استخدام مستقل ، أيضاَ مواقع ومساحات المناور المتاحة لخدمة مجارى الهواء أو مواسير نقل وسيط التبريد و كذلك مصادر تهوية المبني و أماكن تركيب الوحدات و المراوح. و يجب على المهندس ترقيم الأماكن منسوبة لرقم كل طابق و تحديد استخدامه و عدد المقيمين بكل مكان



5) يجب أن يحدد المعماري تصوره للسقف المستعار و توزيع الاضاءةوالعناصر الاخري عليه



6) يحدد مهندس الكهرباء معدلات الاضاءة و المعدات بأقسام المبني





7) مجالات استخدام المباني :

· سكن إداري 

· معرض 

· سكن معيشة 

· مطاعم 

· ج ) ملاهي ( سينما – مسرح – سرك أو خلافه ) 

· أماكن عبادة 

· مبني مؤتمرات أو صالة اجتماعات 

· معامل تعليمية 

· مختبرات 

· ملاعب مغطاه أو حمام سباحة :- مغطاه أو مكشوف

· صالات تجديد النشاط و تنمية عضلات الجسم 

· أنفاق 

· قاعة حاسبات 

· قاعة جراحة ( غرفة عمليات ) 

· قاعة عناية مركزة 

· صالات ملاهي أطفال مغطاه 

· مصانع وورش ومخازن 

· مطابع ، مخازن مواد كيماوية ، مخازن مواد الكترونية ……… إلخ 



8) عدد الأفراد المتوقع أن يشغلو المكان وزمن تواجدهم ، ونوعية أنشطتهم ، واحيتاجاتهم من الهواء النقي ، وهل هم يدخنون أم لا . 



9) الأجهزة والمعدات والآلات المتوقع استخدامها داخل المبني المراد تكييفه ، وأماكن تواجدها وزمن تشغيلها اليومي ، ونوع الطاقة المستخدمة في تشغيلها والطاقة الحرارية الناتجة عن تشغيلها وهل تؤثر قيمتها على الحمل الحراري الكلي للمكان وهل ينتج عن التشغيل ما يلوث هواء المكان ؟ 









بعض من هذه الأجهزة نذكره فيما يلي:



· الأجهزة المنزلية : مواقد غاز،اجهزة مايكرو ويف ، غسالات ، مكانس ، مكواة ، أدوات إعداد الطعام وتجهيزه للطهي كهربائياً مثل الكتشن ماشين ، والخلاط والمعاجن ،…….إلخ 

· أجهزة تصفيف الشعر

·أجهزة طبية مثل أجهزة الأشعة وأجهزة العلاج بالليزر وخلافه 

·أجهزة مكتبية كالحاسبات وماكينات الفاكس والتصوير وتصوير المستندات 

·تلفزيون ، فيديو ، رسيفر ، أجهزة عرض أفلام ، أجهزة عرض سينمائية ،بروجكتور، أجهزة إضاءة المسرح و معدات تصوير.

·محركات كهربائية أو بترولية 




  • أى مصادر أخرى للطاقة الحرارية تتواجد في المكان المراد تكييفه


  • أجهزة باعثة لملوثات الهواء : معدات الشواء ،التدفئة بالمواقد الغازية أو التي تعمل بالفحم ، أجهزة التفاعلات كيماوية ، مطاحن الأسمنت وكبائن الطلاء و ما شابه ذلك






10) تحديد معدلات تسرب الهواء داخل المبني سواء يفتح الأبواب والنوافذ أو من خلال الشقق التي فى الحائط أو الشقق التي بين إطارات الأبواب ( حلق الباب ) والحوائط الملاصقة لها . وكذلك تحيد الأماكن التي تحتاج تهوية مع التكييف أو تهوية فقط ، وكذلك الأماكن التي تحتاج إلى تهوية جبرية ( باستخدام المراوح ) وتحديد معدلات طرد وسحب الهواء الفاسد منها . و السؤال هل هذه المعدلات تؤثر في الحمل الحراري بالقدر المزعج أم يمكن تجاوزها ، و عموما يمكن تقديرها ب 3% من هواء الامداد اذا لزم الامر أو تجاهلى اعتبار أنهاتدخل تحت عباءة معامل الأمان . 

11) تحديد مسارات مبدئية للهواء المكيف وكذلك للهواء الراجع إلى وحدات التكييف بالإضافة إلى مسارات الهواء الفاسد أو المستهلك ، وتخطيط الكيفية التي يتوقع توزيع الهواء بها ، تمهيداً لاختيار أماكن الماكينات ومواقع المناور والفتحات في الأسقف والحوائط التي تسير عبرها مجارى الهواء ، وكذلك الجسور ( الكمرات ) المعترضة لتمديد مجاري الهواء ومناقشة ذلك مع زملاء المهنة : المهندس المعماري ، والإنشائي ، وأن تضع الصورة المبدئية للمسارات أمام الجميع حتى لا يحدث عوائق أثناء التنفيذ ، إذ أن على المهندس المعماري باعتباره مايسترو عملية التصميم ان يتجاوب مع متطلبات زملاءه حتى لا يضيع جهده الإبداعي بين متطلبات التكييف و الإضاءة و مقاومة الحريق والاحتياجات الأخرى ، وعلى المهندس الإنشائي أن يتعاون مراعياً متطلبات تمديد مجارى الهواء لتفادي العواشق مثل الكمرات شديدة السقوط. و المسافة المتاحة بين السقف المستعار و بطن السقف الاساسي 



12) اختيار مواقع وحدات التكييف بعد اقتراح نوعها ( مدمجة "باكيج" ، مجزئة "سبليت" - مجزأة مركزية "سنترال سبليت" – وحدات تثليج الماء "ثشللرات" ، أبراج تبريد ، معدات تبريد بالامتصاص ) ذات تمديدات مجارى هواء أو بدون ، وما يترتب على الاختيار من أعمال إنشائية إضافية مثل تحديد نقط إرشادية فى السقف النهائي حتى يتم عمل قواعد جلوس للوحدات طبقاً لوزن الوحدة وأبعادها ، وكذلك زيادة التسليح حول الفتحات سواء في الأسقف أو الكمرات شديدة السقوط ، وأعمال معمارية مثل تماثل أجزاء المبنى وجمالياته ، وديكوراته الداخلية المقترحة ، و يفضل اشتراك مهندس الديكور ليحدد مدي طواعية مواده لاستخدام يلائم متطلبات عمليات التكييف ، و تحديد موقع لغرفة ماكينات تضم الوحدة أو الوحدات حسب المتاح من مكان . ومواقع مراوح الشفط و مراوح طرد الدخان و مراوح معادلة الضغط و المناور التي تخدمها.



13) يعد مهندس التكييف بناء تصوراته المبدئية فى صورة اسكتشات على المخططات المعمارية الأولية في ما يمكن تسميته: مخطط مسار single line diagram مع حسابات أحمال وكميات هواءمبدئية مع تصوره لنوعية الوحدات التي يقترح استخدامها و يضعها أمام زملائه أثناء المناقشات . 



14) يتم ترتيب اجتماع تنسيق أعمال ، يضم كل مهندسي التصميم المكلفين بالمشروع كل في تخصصه ، وتتم مناقشة تصورات كل منهم بناء على احتياجات كل تخصص ومدي إمكانية التوفيق بين المتطلبات لتكون النتيجة مبني مثالي أو على الأقل : تصميم بلا تعقيدات أو مشاكل قد تطوف على السطح عند التنفيذ وقد يكلف تداركها عندئذ الكثير . و على الجميع أن يعطي قدرا من المرونة لصالح العمل، حيث أن سر نجاح أي عمل هو العمل كدولاب واحد team workas a .

15) إن دراسة كافة عناصر المبني قبل وأثناء تصميمه من واجهات وأسقف مستعارة ، أعمال ديكور ، أعمال صحية متوقعة ، تمديدات أعمال الكهرباء ، أعمال مكافحة الحريق ، وتوصيلات أجهزة الإنذار ضد الحريق وكذلك العناصر الإنشائية م كمرات وأعمدة وأسقف ، ومناور ، وعزل حراري وعزل مائي ونقط تصريف مياه تكاثف الوحدات الداخلية يعتبر أمر هام لا يجب اغفاله و يجب أن تكون له مخططات ضمن أعمال التمديدات الصحية ، ومعايشة الموقع مفيدة جدا لكل الأطراف .



16) أما إذا كان المبني قائم فعلاً فعلي مهندس التكييف دراسة كل مخططات المبني و يفضل الزيارة الميدانية للموقع لآخذ القرار المناسب حتى يتمكن من تصميم أعمال التكييف والتهويةالتي تتطلب أقل قدر من التعديلات الجوهر ية بالمبني .







استكمال اسس عامة





ثالثاً : حساب الأحمال الحرارية الصيفية والشتوية:

في ضوء التقسيم المعماري للمبني تكون مهمة مهندس التكييف عمل تقسيم بيئي للمبني من حيث الاستخدام والموقع بالنسبة للجهات الأصلية ( شمال ، شمال شرق ، شمال غرب ، جنوب ، جنوب شرق ، جنوب غرب ) ، أي يحدد الأماكن ذات النشاط الواحد والمتقاربة وتلك ذات ظروف التصميم الحرارية الواحدة ، والتي يمكن تغذيتها من وحدة واحدة مركزية ، وتلك التي تحتاج إلى وحدة خاصة بها. ويحدد أيضاً نوعية الوحدة التي تلائمها ، وعلى أقل تقدير فإنه من حيث المبدأ يتم اختيار وحدات تفوق المحسوب من الأحمال بـ 5% على الأقل وذلك لمواجهة أى أحمال طفيلية ، ويسمي ذلك بالتقسيم البيئي ZONING ويتم حساب الحمل لكل حيز داخل المنطقة على حده . 



فلا يعقل تغذية أي مبني – سكني أو تجارى أو مكتبي أو مختلط ( سكني إداري أو مجمع سكني تجاري متعدد الطوابق ومختلفة استخدامات أجزاءه ، أو مستشفي على أساس الحمل الحراري الكلي للمبني ككلولكن يتم تقسيم المبني إلى طوابق متكررة الاستخدام وأخري ذات الاستخدامات المتعددة ، ثم يتم تقسيم الطابق الواحد إلى مناطق ZONES و كل منطقة الي حيازات SPACES ، ويتم حساب أحمال كل حيز و من ثم كل منطقة على حده ، ومن ثم يتم تحديد الوحدة أو الوحدات المغذية المناسبة لكل منطقة . و أنا أفضل بشدة استخدام و حدات لاتتجاوز الـ 25 - 28 طن تبريد و ذلك لتخفيض التكلفة. ودائما حجّم وحداتك ضمن اطار ماتعوّد المنتجون علي انتاجه ولا تلجأ للوحدات ذات القدرات التبريدية الأعلي ، و يكفي أن تعلم أن الوحدة الثلاثين طن تبريد يتجاوز ثمنها ثمن وحدتين قدرة كل منها 15 طن بنسبة 30% على أقل تقدير . (تداركت معظم الشركات ذلك في منتجاتها الجديدة الي حد ما)

فضلا عن متاعب تمرير مجاري الهواء لها و مايترتب عليه للمنافع الأخري.










  • وقبل أن ندخل في خضم الحسابات الصماء فإنه يمكن تبسيط التعريف بالحمل الحراري وتصنيفه إلىحملين أساسين هما :








  • الحمل الحراري المحسوس SENSIBLE HEAT وهو ببساطة الذي يسبب ارتفاع درجة حرارة المكان أو انخفاضها وعلى أساسه يتم تحديد كمية الهواء المكيف المطلوب إمداد المكان بها .








  • الحمل الحراري الكامن LATENT HEAT وهو ينتج عن تواجد بخار الماء في المكان ، والعناصر المسببة لهذا الحمل متعددة وسيلي ذكرها في تفاصيل حسابات الحمال الحرارية .








  • عند اختيار وحدة تكييف المكان فإنه يؤخذ في الحسبان أن تتغلب سعتها التبريدية على كل من الحملين وليس أحدهما فقط .مع الأخذ في الاعتبار الحمل الحراري المحسوس تتوقف على قيمته معدل تدفق الهواء ، و ان وحدة التكثيف يجب ان تحقق التبريد المطلوب عندما تكون درجة الحرارة الخارجية اعلا ما تعاني منه المنطقة لأن انتاجية الوحدة من عطاء تبريدي تقل كلما ازدادت درجة الحرارة الخارجية كما تقل ايضا كلما ارتفعنا عن سطح البحر بينما كل الشركات تنتج معظم انتاجها من وحدات لتعمل عند 95 د ف كانتاج كمي قياسي الا انه يجب تغيير هذه السياسة نظرا للتغيرات المناخية التي طرأت و تطرأ على المنطقة وتلاحظ معاناة شاغلي المكان عندما ترتفع درجة الحرارة الخارجية للمنطقة و الكل يقول التكييف شغال طول اليوم دون جدوي و السبب ان وحدة التكثيف لا يمكنها تكثيف غاز وسيط التبريد في ظل درجات الحرارة الأعلا من ال تي صممت لأجله و بعض الجهات تقوم بتذرية الماء على مكثفات التشللرات للحصول على تبريد اكفأ رغم معرفته او جهله بأن الماء سيتلف زعانف المكثف مع الزمنو يفقد ملفات التكثيف و يضطر لاستبدالها بالكامل 






رابعاً : تحديد مسارات الهواء وقياسات مقاطعها 

بتحديد الحمل الحراري يصبح بالإمكان تحديد السعة التبريدية للوحدة المطلوبة ومعدل تدفق هواء الإمداد ، أي الهواء الذي سيتم معالجته من خلال هذه الوحدة. 

يتم تحديد مكان تثبيت وحدة التكييف المختارة ، سواء كانت وحدة تداول الهواء ( وتعرف بوحدة مناولة الهواء )AIR HANDLING UNIT ويرمز لها بالحروف A H U ، كذلك تحديد المكان المناسب لتثبيت رفيقتها الوحدة الخارجية سواء كان وحدة تكثيف مبردة بالهواء AIR COOLED CONDENSING UNIT 

و يرمز لها بالحروف 
ACCU ، 

أو مبردة بالماءWATER COOLED CONDENSING UNIT: WCCU 

أو وحدة تسقيع ماء WATER COOLED OR AIR COOLED CHILLER ؛ أو وحدة التكييف المدمجة ( بضم الميم وسكون الدال ) PACKAGE UNIT ويرمز لها بالحروف P U 

وتعطي كل وحدة :






  • رقم مسلسل أو مجموعة أرقام وحروف لتحديد هويتها وإلى أي منطقة تنتمي وأي حيز تغذي وفي أي طابق تكون و يتم رصد ذلك كله على المخططات :






فعلي سبيل المثال :





  • الوحدة المدمجة رقمP U I


  • تغذي الطابق الأول فنكتب P U I F I


  • تغذي المنطقة الثالثة من الطابق الأول P U I F I Z 3


  • الوحدة تعطي 3500 ق م د و 10 طن تبريد عند 115 د ف ، وتكتب البيانات للوحدة على الرسم عند موقعها عليها كالآتي :






P U I F I Z 3 

C F M 3500

TR 10 @ 115 F , 220 V/ 3 /60 , CBA : AMP: Cable size:



وبهذا يكون المصمم أعطي البيانات التي تساعد مقاول التنفيذ على اختيار الوحدة المناسبة من بين منتجات عشرات المنتجين بالسوق ولم يعطه فرصة للتلاعب بالمالك أو مهندس الإشراف ( الاستشاري ) .



وإذا كان لدينا عدد من المناطق ذات الحمل المتقارب جداً أو المتساوي ، و يتطلب الأمر استخدام 6 وحدات مدمجة قدرة كل منها 10 ط ت عند 115 د ف ، فإننا نرمز للوحدات بمسلسل يتضمن رقم الوحدة من حيث القدرة وتسلسلها ضمن الست وحدات والمنطقة التي تغذيها ، والطابق الذي تقع فيه المنطقة كالآتي :- 

الوحدة المدمجة رقم 1 / 1 ، …. ، ….. ، و1/6 تكتب هكذا 

P U I / 3 F I Z 3 , P U I / 2 F I Z 2 , P U I / I F I Z 1 



ومعني ذلك أن الوحدة رقم 1 تمثل الوحدات ذات القدرة المتماثلة ولتكن مجموعة الوحدات P U I كل منها قدرته 10 ط ت تغذي المناطق :- Z 1 , Z 2 , Z 3 , …… , Z6 

ويتم عمل جدول يحدد معاني الرموز حتى يسهل التعامل مع المخططات الهندسية . 

وبتحديد مكان الوحدة نحدد أطول مسار للهواء المكيف من لحظة خروجه من وحدة التكييف حتى آخر مخرج للهواء . ويتم قياس طول المسار ، وتحديد ملحقاته من كيعان ومساليب ومآخذ ( تفريعة ) ، وفلاتر تنقية وبوابات وموجهات و مخارج هواء ، وبالتالي تتحدد مقاومة هذا المسار لسريان الهواء فيه وهي ما نسميه بالضغط الإستاتيكي وهو الذي يحدد هوية وحدة مناولة الهواء .

وبمعرفة الأحمال الحرارية لكل قدم مربع من مساحة الغرفة ( الحيز SPACE / ROOM  فإنه يمكن تحديد ما يخصها من هواء مكيف ، وبالتالي تحديد قياسات فتحات مداخل هواء الإمداد والراجع و عددها ونوعيتها طبقاً لاستخدامات المكان .



خامساً : عمل مخطط تصميم نهائي لأعمال التكييف : 



يتوقف عدد المخططات المطلوبة على مساحة المبني ، و عدد طوابقه وهل هي متكررة أم مختلفة ، عدد المناطق البيئية في الطابق الواحد ، و مقياس الرسم المطلوب والتفاصيل المطلوبة . 

وعلى أي الحالات ، فمخططات التصميم تكون دائماً إرشادية لمهندس التنفيذ وكذلك الإشراف حيث أنها تحدد لهما الآتي : 

·أماكن مقترحة للوحدات 

· مسارات الهواء المكيف والراجع وأبعادها وأماكن مرورها ، وهل مسارات الهواء الراجع تكون مقيدة بمجارى هواء أم تمر في السقف المستعار وهو الأفضل . 

·أماكن مخارج الهواء ونوعها وقياساتها ومعدلات تصرف الهواء منها 

·نسبة الهواء الجديد الذي سيعالج حرارياً و هل سيتم الإمداد به من خلال وحدة مستقلة أو ضمن الوحدة المخصصة للمكان . 

·القدرة الفعلية للوحدة عند أعلي د ف يمكن أن تعاني منها المنطقة . 

· تحديد أماكن بوابات منع انتشار الحريق ( F D FIRE DAMPERS وبوابات التحكم في سريان الهواء ، مراوح التهوية والشفط وقدراتها 

· مخططات بالتفاصيل النموذجية لأعمال الصاج وطرق تعليق مجاري الهواء وأعمال العزل الصوتي والحراري 

· تحديد أماكن وسعات مراوح التهوية وأنواعها ومسارات الهواء الفاسد والجديد وما إذا كانت تمر عبر مجاري هواء أم جداريه أو سقفية ومصادر الطاقة لتغذيتها بالكهرباء . 



ويجب أن تشمل مخططات أعمال التكييف التي تخرج من مكتب التصميم ما يلي من مخططات : 



v مخططات إرشادية لكل طابق تشمل أعمال الصاج مثل مجاري توزيع الهواء و ما يلزمها من تفصيل وتفاصيل تقنية عامة قياسية طبقاً للمواصفات القياسية المحددة من سماكنا ، و تشمل : مواصفة الكيعان و ريش التوجيه داخلها ،مناطق الانكماش والانفراج ، البوابات ، الدوسرة (مواضع الربط بين أجزاء مجاري الهواء و مواضع التقوية و نوعها) . أما بالنسبة للوحدات الداخلية ، فيتم توضيح كيفية تمديد أنابيب تصريف مياه التكاثف ، مخارج الهواء ، المكيف ، وسائل العزل الصوتي والحراري تبين عزل مواسير الفريون، والماء الثلج وطرق تعليقها والمسافات البيئية بين نقط التعليق من خلال قطاعات توضيحية و جداول ارشادية و مرفق بعض المخططات التي تبين معظم هذه التفاصيل وهي هامة لمن سيتولي اعداد و تنفيذ المخططات التنفيذية

كما تشمل المخططات التنفيذية موديل الوحدات لكل وحدة ، و يكون ضمنها مخططات فتحات الأسقف الخاصة بالدكت و المواسير و أغلفة مرور المواسير ، وخططات قطاعية تبين مسارت الدكت بعد التعديل . 




جدول يشمل كافة بيانات وحدات التكييف: قدراتها للتغلب على الحمل المحسوس ، قدرتها الفعلية الكلية عند درجة حرارة الموقع الخارجية ، الموديل الارشادي للوحدة ( مقترح ) ، نوعها ، كمية الهواء المكيف المطلوبة منها ، كمية الهواء الجديد الداخل إليها ، احتياجاتها من الكهرباء ، قدرة سخانات التدفئة ان وجدت ، مكان تركيبها والمكان الذي ستغذيه بالهواء المكيف ، و مرفق جداول ارشادية مخنارة كنماذج لكيفية تدوين هذه البيانات 



مخططات بسقف المكان محدد عليها : 

مواقع تثبيت ماكينات التكييف ، فتحات نزول المواسير ومجاري الهواء : هواء الإمداد وهواء الراجع ، المناور التي تخدم مجاري الهواء و مواسير نقل وسيط التبريد 

ملحوظة هامة جداً :- يراعي أن تكون فتحات مرور مجاري الهواء أكبر من قياس المجري نفسه ب 20 سم على الأقل لإتاحة الفرصة لعمليات العزل والوزن أو لتعديل مفاجئ ، أما فتحات الأسقف فيجب أن تكون متطابقة فوق بعضها إذا كان مجري الهواء ينزل من السقف إلى الدور الأرضي مثلاً أو إلى طوابق متتالية ، وأن يراعي في الفتحات السقفية أن تزاد بمقدار يتيح ضمان استقامة التكييف الهابط أو الصاعد لتفادي التواء المجري كلما ازداد طوله . ويراعي أن يكون لهذه المناور فتحات تفتيش ذات قياس مناسب لأعمال التثبيت و الصيانة . 

مخططات توزيع الهواء لكل طابق أو منطقة منه علي حدة وأن لا يقل مقياس الرسم عن واحد إلى خمسين . مع مراعاة تطابق فتحات الأسقف مع التي تعلوها . 



سادساً : إعداد كراسة المواصفات لأعمال التكييف تشمل الآتي : 

· توصيف الوحدات التي يشملها أعمال التكييف للمبني من مكيفات ومرطبات و أغمال صاج ، ومراوح تهوية والبوابات المختلفة الأنواع ، وأجهزة الكنترول ووسائل العزل الصوتي والحراري ، وسائل التعليق والتثبيت ، وكيفية تجميع مجاري الهواء وملحقاتها . 



· يتم توصيف وحدات التكييف علي النحو التالي :- 

1- وحدة تكييف مجزأة ( سبليت ) :- تبريد فقط / أو حار – بارد ، القدرة الفعلية للوحدة ــطن تبريد عند درجة حرارة خارجية ـ- د ف ( د م ) ، طاقة التبريد المحسوس _____ وحدة حرارية بريطانية .

2-الوحدة الخارجية : 

وسيط التبريد الرئيسي ____ عدد الكمبرسورات ____ عدد دوائر التبريد ، مضخة حرارية من عدمه . 

الوحدة الداخلية :- قائمة على الأرض / جداريه / معلقة تحت السقف المستعار / مخفاة فوق السقف المستعار / أو ذات مجاري هواء تغطي المنطقة رقم ــ المحدودة بين المحاور: -- -- ، تعمل بالتمدد المباشر للفريون / تعمل بالماء المثلج . 

كمية هواء الإمداد ـــــــ ق م د ، 

نسبة الهواء النقي ـــــــ % ، 

الطاقة الكهربائية ـــ فولت ــــ فاز ------ هرتز 

ملف التدفئة ـــــــــــ كيلووات

وحدة ترطيب سعة ــــ جالون / دقيقة 



3- وحدة تكييف مدمجة ( باكيج ) : وتوصف بألطريقة السابقة إلا أنه يتم حذف كلمتي وحدة خارجية ووحدة داخلية لمزيد من التفاصيل أنظر جدول الكميات بملاحق الكتاب . 



سابعاً :- طرح كراسة المواصفات علي مقاولي التنفيذ . 

بعد إتمام المخططات التصميمية وكراسة المواصفات وجداول الكميات يتم طرحها علي المقاولين ، ولضمان جدية المقاول فإنه يتم تسليم كراسة المواصفات نظير مبلغ يوازي قيمة طباعتها هي والمخططات. 

يتقدم مقاولي التنفيذ بعروض أسعارهم إما للمالك أو للاستشاري مباشرة او للمقاول الرئيسي للعملية وذلك حسب رؤية المالك للأمور.









]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t211
كيف يمكن خفض السعة التبر يديه لحساب حمل التبريد الحقيقي في م http://www.hvac-ar.com/forum/t74 Wed, 11 Sep 2013 21:26:23 +0000








In The Name Of Allah



Faculty of Industrial Education

Refrigeration and Air Conditioning Department

Fourth Grade




GALAL MOHAMED ABBAS : Prepared By

ID NO :- 76



Under Super Viscid by

Dr.Proff / Abd Allah GALAL Ghanem

Eng / Ashraf Mimi



مقدمة:



في ظل المتغيرات التي تحدث في العالم والتقدم التكنولوجي للحفاظ على الطــــــــــاقة نسعى إلى الحفاظ على الطاقة المهدرة



في مجالنا مجال تكنولوجيا التبريد وتكييف الهواء لذا نناقش في هذا الجزء



كيف يمكن خفض السعة التبر يديه لحساب حمل التبريد الحقيقي في مبنى تجارى وما هي العوامل التي يجب مراعيتها لخفض الحمل الحراري للمبنى بشرط عدم الإخلال بــــ



بأداء المنظومة اخذ في الاعتبار التكاليف الأساسية وتكاليف التشغيل وتكاليف الصيانة أثناء تقدير الحمل الكلى .






شكر وتقدير لمن أتاح لنا الفرصة لإعداد ذلك وجعله الله في ميزان حسناته .

( جزاكم الله خيرا )



........ المعد .........



حمل التبريد لتكييف الهواء

Air conditioning cooling load




مقدمة

في هذا الباب سنقوم بتعريف بعض المفاهيم الأساسية التي تستخدم لحساب حمل التبريد لتكييف الهواء و دراسة عناصر حمل التبريد لتكييف الهواء عن طريق إعطاء نبذة مختصرة عن كل عنصر من هذه العناصر و أيضا يتم إعطاء مثال على كيفية حساب حمل التبريد لتكييف الهواء و ذلك عن طريق فرض معلومات عن مكان ما لاستخدامها في حمل هذا المثال . و يترتب على ذلك أن يتم استخدام حمل التبريد لتكييف الهواء لهذا المثال في حسابات أجزاء ماكينة التبريد و سعة هذه الماكينة في الأبواب التالية من هذا المشروع .

و لتصميم تكييف الهواء يجب التفرقة بين التغيرات التالية .

1- الحرارة المكتسبة أو المفقودة للمكان Space heat gain

2- حمل التبريد للمكان Space cooling load

3- معدل إزالة الحرارة من المكان Space heat extraction

4- حمل ملف التبريد للمكان ( سعة الماكينة ) Cooling coil load

1- الحرارة المكتسبة للمكان space heat gain :-

و هي عبارة عن معدل دخول أو خروج الحرارة المتولدة داخل المكان عند للحظة ما .

و معدل الحرارة المكتسبة يحدث من المصادر التالية .

1- التوصيل الحراري خلال الحوائط و الأسطح و الأرضيات

Heat conduction through walls .roofs . floors .

2- الأشعة الشمسية الساقطة على الأجزاء الشفافة من المبنى .

Solar radiation through transparent surfaces .

3- الحرارة المتولدة عن طريق شاغلي المكان ( الأشخاص ) الإضاءة و أجهزة القدرة الكهربية و المعدات داخل المكان المكيف .

Heat entered within the space by occupants, lights, equipment and appliance.

4- انتقال الحرارة عن طريق هواء التهوية و هواء التسرب من الخارج .

Energy transfer as are silt of ventilation, infiltration.

5- أي حرارة أخرى مكتسبة .

Misce llaneou heat gain .

و يمكن تقسيم الحرارة المكتسبة إلى .

1- كيفية دخولها للمكان عن طريق مصادر داخلية أو خارجية .

2- نوعيتها إذا كانت :

أ‌- حرارة محسوسة sensible heat

ب‌- حرارة كامنة latent heat

و تقسم الحرارة المكتسبة على حسب نوعيتها يعتبر مهم جداً عند اختيار ملف التبريد اللازم لعمل الحمل المحسوب و ذلك لأن لكل ملف تبريد أفقي سعة من الحرارة المحسوسة و أقصى سعة من الحرارة الكامنة .



2- حمل التبريد للمكان Space cooling load :

و هو عبارة عن معدل إزالة الحرارة من المكان للمحفظة على درجة حرارة ثابتة للمكان حيث أن معدل الحرارة المكتسبة للمكان عند لحظة معينة لا يساوي حمل التبريد للمكان عند نفس اللحظة الزمنية و ذلك نتيجة للتأخير الحراري الذي يعتمد على سمك الحائط و المواد المنشأ منها الحائط و التخزين الحراري لهذه المواد .



3- معدل إزاحة الحرارة Space heat extraction :-

و هي عبارة عن معدل كمية الحرارة التي يحب إزالتها من المكان للوصول إلى ظروف الصميم الداخلية و هي تساوي حمل التبريد للمكان فقط في حالة ثبوت درجة حرارة المكان و هذه الحالة (ثبوت درجة حرارة المكان) من الصعب الحصول عليها لأن نظام التحكم في درجة الحرارة ( الترموستات ) يتأرجح بين نقطة التشغيل و الإيقاف نظرا لتغير الحمل باستمرار داخل الحيز المكيف .

4- حمل ملف التبريد Cooling coil load :-

و هو عبارة عن السعة البريدية لملف التبريد و التي نحصل عليها من دورة التبريد لجهاز التكييف الخاصة به و طبعا حمل ملف التبريد أكبر من معدل إزالة الحرارة من المكان بالمقادير الآتية :-

1- معدل المفاقيد في النظام توزيع الهواء .

2- معدل الحرارة المكتسبة لنظام توزيع الهواء في ممرات الهواء المعرضة .



و لتقدير حمل التبريد لتكييف الهواء لابد من معرفة الخصائص التالية .

1- ظروف التصميم الداخلية ( tdbi & R.Hi ) و يتم الحصول على هذه الظروف من خريطة الراحة للأشخاص بعد معرفة الدوال الثلاثة الآتية ( سرعة الهواء – نسبة الرطوبة – درجة الحرارة ) .

2- ظروف التصميم الخارجية ( tdbo & R.Ho ) و يتم اختيار هذه الظروف من الجدول على حسب المدينة الموجودة فيها المكان المراد تكييفه .

3- الخصائص الحرارية للمواد المنشأ منها المبنى و توصيف هذه المواد .

4- معرفة موقع و اتجاه المكان المراد تكييفه بالنسبة للاتجاهات الأساسية . ومعرفة تأثير الرياح و التظليل الخارجي على هذا المكان .

5- معرفة وقت البداية و النهاية لدخول الأشخاص للمكان و كذلك مواعيد الإضاءة و معرفة المصادر الداخلية الأخرى .

6- معرفة الساعة و اليوم و الشهر و اليوم و الذي سوف يتم حساب الحمل عنده .

7- معرفة نوع استخدام المبنى و توصيفه من الداخل .





الشكل يوضح مبنى بالقاهرة مكون من طابقين يستخدم فيه في الطابق الثاني عيادة و ارتفاعه 3m و البيانات كالتالي :-

درجة السياج حول المبنى heavy shielding

الظروف الداخلية hi = 52 Kj / Kg , 27 ºC , 50 %

الظروف الخارجية ho = 104 Kj / Kg , 40 ºC , 55%

Vo = 0.916 m3 / Kg , sill foundation no caulking

الحائط الشرقي و الجنوبي معرضا و يتكونا من .

Face brick 211.4 Kg / m2 ; air space restance

Face brick (211.4 Kg / m2)



مصادر الحرارة المؤثرة على الأماكن المكيفة وأداء أجهزة التكييف



من الضروري تقدير حمل التكييف بدقه فعند تقدير الحمل يجب معرفة أحمال الحرارة والرطوبة للمكان وما هو الغرض من استخدام المكان ومعرفة الموقع لاتجاهات البوصلة والمواد التي ينشأ منها المبنى وما هي الأشياء المحيطة بالمنى والأسطح العاكسة وكل هذا بغرض التصميم الدقيق الجيد لخفض السعة التبريد وبتالي قدرة جهاز التكييف .



المصدر الأول :-



ظروف تصميم الهواء Design Air Condition :-



قبل إجراءات حسابات حمل التكييف يجب تحديد ظروف التصميم الخارجية والداخلية للمكان .

* ظروف التصميم الخارجية Out Side Design Condition :-



* ظروف التصميم الداخلية In Side Design Condition :-



التحديد الدقيق لظروف التصميم الداخلية والخارجية تؤثر بشكل فعال وجيد في دقة حساب أحمال التكييف وبتالي قدرة جهاز التكييف اللازم لتكييف المكان , لأن ببساطة ( ما بنيا على باطل فهو بـــــــــــــــاطل ) .



ظروف التصميم الخارجية Out Side Design Condition :-



وهى ظروف ثابتة لا يمكن تغييرها وضعتها جمعية . (ASHRAE)



(ASHRAE))) :- الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتكييف .



وهذه الظروف هي :-

- درجة الحرارة الجافة التي تتكرر خلال أشهر الصيف (يونيو – يوليو – أغسطس – سبتمبر ) لفترة زمنية تتراوح

بين 1%, 2.5 % , 25% لعدد الساعات الكلية لأشهر الصيف 2928 hr .



والمتبع التي جرى العرف عليه هو استخدام نسبة 2.5 % وبناء على ذلك درجة حرارة التصميم الخارجي التي تتكرر

75 hr في أشهر الصيف ودرجة حرارة الترمومتر الرطب المناظرة لها .



درجة الحرارة في القاهرة (جمهورية مصر العربية ) 22 C Twb & 41 C Tdb .

وتتغير درجة الحرارة 15 C .

( وأحر شهر هو شهر يونيو ) ذلك طبقا لمنظمة ((ASHRAE.



ظروف التصميم الداخلية In Side Design Condition :-



تتوقف ظروف التصميم الداخلية للمكان المكيف على حسب نوع استخدام المكان أو طبيعة استخدامه .

وظروف الراحة بالنسبة للإنسان 45 % - 50 % RH & 24 – 27 C Tdb .



ولحماية شاغلي المكان من النزلات الشعبية يجب ألا يزيد الفرق في درجة حرارة الهواء الداخل للمكان والخارج من المكان عن

8 : 12 C Tdb

المصدر الثاني:-



الحرارة المكتسبة من التسريب Heat Of In filtration :-





In filtration



P inside Q Is Positive.


IS :- Air flows from outside to inside .



يحدث بتأثير زيادة الضغط بواسطة تيارات الرياح .

Ex filtration

P inside Q Is negative. >P outside Where:-

.IS :- Air flows from inside to outside



يحدث بتأثير زيادة الضغط بواسطة مراوح تحريك الهواء داخل المكان المكيف .







Q I, s = mI * (hN – hI ) = mI * Cp * (to - ti) = W

QI, L = mI * (ho – hN ) = mI * L * (wo - wi) = W

QI = Qs,I + QL,I = mI * (ho - hI) = W



المصدر الثالث:-



الحرارة المكتسبة من التهوية Heat Of Ventilation :-



Qvent,t = mv * (ho -hI) = Qvent,s + Qvent,l = W

Qvent,s = mv * (hN -hI) = W

Qvent,l = mv * (ho -hN) = W



تلك الكميات لا يمكن تغييرها لأنها ثوابت تعتمد على ظروف تصميم الهواء ما عدا معدل سريان الهواء المتسرب

(mv or mI) فهو يمكن التحكم فيه إلى حد ما طبقا لتصميم المكان بطريقة جيدة ولاكن لا يمكن منعة قط .



• التسريب ما هو إلا تغيير الهواء سواء كان من الداخل إلى الخارج والعكس وبناء علية التسريب الطبيعي يعرف على

انه تهوية للحيز المكيف ,على ذلك يمكن القول :-

(أن التسريب والتهوية وجهان لعملة واحدة ).



المحصلة :-

التصميم الجيد الحقيقي لحساب الأحمال بالنسبة للحرارة المكتسبة من هواء التهوية أو التسريب ايهما أكبر وليس الاثنين معا لأن أحدهم يعمل على إلغاء الأخر خلال شقوق النوافذ والأبواب .



المصدر الرابع:-



الحرارة المكتسبة من الشاغلين Heat Of Occupants :-

Q p, s = n * ( Q s / p ) * D.f = W

Q p, L = n * ( Q L / p ) * D.f = W



هناك حرارة تكتسب من الأشخاص داخل الأماكن المكيفة طبقا لطبيعة النشاط والعمل الذي يقومون به إلى جانب احتمالية وجودهم الذي يعرف بمعامل التباين ( D.f ) هذه العوامل إذا أخذت في الاعتبار تسمح بحساب الحرارة المكتسبة من الأشخاص بطريقة دقيقة وفعالة لحمل التبريد الحقيقي الذي يعمل على خفض السعة التبر يديه المهدرة .



المصدر الخامس:-



الحرارة المكتسبة من المعدات Heat Of equipment :-



المحرك خارج المكان المكيف :-

QE = £ (E) = W

المحرك داخل المكان المكيف :-



QE = £ (E/&eta = W



مصادر وجود البخار:-

• المعدات التي تولد بخار :

Qproc.E = mv * L = W

• أبخرة الأطعمة :

Qproc.pLat = n * (Qs,pLat + QL,pLat) = W

يكتسب المكان المكيف حرارة محسوسة و حرارة كامنة من الأجهزة و المعدات الموجودة داخله و قد تعمل المعدات بالكهرباء أو الغاز و تتحول الطاقة الكهربائيه إلى حرارة محسوسة أما احتراق الغاز فينشأ عنه حرارة محسوسة و كامنة و المعدات المستعملة في المطاعم و المقاهي و المعامل ينشأ عنها أيضا حرارة محسوسة و كامنة .

في حالة استخدام محركات كهر بائيه إلى حد ما يجب أن تكون خارج المكان المكيف ويفضل استخدام سقف عيره لعزل المكان المكيف عن المحركات المستخدمة داخل المكان, إلى جانب استخدام الأجهزة التي تعمل بالكهرباء وليس الغاز مما يساعد إلى خفض السعة التبر يديه .

ومما يساعد في خفض السعة التبر يديه أيضا بالنسبة لمعدات التي تولد بخار أن تجهز بمدخنة (hood) لتقليل البخار الفعلي الموجود بالمكان المكيف بطرد جزء منه خارج المكان .

وهذا ملاحظ في الجداول المصممة لذلك حيث تتضح أن المعدات المجهزة بـــــ ( hood) ينبعث عنها حرارة محسوسة فقط واقل من المعدات الغير مجهزة بـــــ ( hood) .

With Hood With out Hood Appliance

All sensible Total Latent sensible



140

700

210

490 Gas – burning type

Coffee brewer per burner



95

280

65

215 Electric type

Coffee brewer per burner



المصدر السادس:-



الحرارة المكتسبة من الإضاءة Heat Of Lights :-

QL= [ £ In + 1.25 * £ f ] * (D.f) = W

£ In = n ( Wn/L ) = W

= n ( Wf/L ) = W £ f



جزء من الطاقة المنبعثة من الإضاءة يؤثر في الهواء الداخلي لوجود امتصاص للجزء الأخر يمتص بواسطة الحوائط والأثاث الموجود بالمكان .

الطاقة الممتصة بواسطة الأشياء الموجود بالمكان تساهم في حمل التبريد بعد فترة زمنية وتظل موجودة بعد إطفاء الإضاءة .

ولخفض السعة التبر يديه يفضل استخدام اللمبات الفلوريسنت لأن اقل انبعاث بالنسبة للضوء إلى جانب انه من الممكن تلاشى الحرارة المتولدة من الملفات الخانقة لها بتجميعها خارج المكان المكيف على قدر المستطاع , إلى جانب حساب حمل التبريد الحقيقي لها عن طريق تحديد ما يسمى بمعامل الاستخدام أو التباين(D.f) وهو النسبة المئوية لاستخدام الإضاءة في المكان ,ويفضل عند تصميم المباني في المدن الجديدة أن تكون هناك مساحات كافية لنفاذ الضوء بطريقة صحيحة وصحية بدون وجود خلل في الأحمال داخل الأماكن المكيفة .



اصراف في الضوء ◄ زيادة في الحمل الحراري ◄ زيادة في التكاليف الأساسية والتشغيل والصيانة .



الإضاءة المناسبة ◄ تحديد دقيق حقيقي للحمل الحراري ◄ توفير في التكاليف الأساسية والتشغيل والصيانة .



المصدر السابع:-

الحرارة المكتسبة من حرارة الشمس والحرارة الخارجية Heat Of sun heat :-

أشعة الشمس Solar Radiation

• عبارة عن الجزء المباشر الساقط على الأسطح وهو الجزء الذي ينفذ من طبقات الجو .

• الأشعة المبعثرة من الجو نتيجة امتصاص الغازيات والأتربة والغمام وبخار الماء لجزء من أشعة الشمس ثم يعكسها إلى أسطح المبنى .

• الجزء المنعكس من الأسطح المحيطة بالمبنى المراد تكييفه, ويكون الجزء الغالب هو الجزء المنعكس من أشعة الشمس المنعكس على سطح المبنى.

• بناء علية يجب أن يتصف مصمم الأحمال بعلوم الفلك حتى يكون له القدرة على تحديد اتجاهات الشمس بشكل دقيق يخدمه في تقليل أحمال حرارة الشمس .

الارتفاع الزاوي للشمس ( Altitude of the sun (α:-

وهى الزاوية التي تصنعها الأشعة المباشرة مع السطح الأفقي للأرض عن موضع معين على سطح الأرض .



زاوية السمت للشمس Azimuth of the sun ( Z) :-

وهى الزاوية التي تصنعها المركبة الأفقية بأشعة الشمس مع الاتجاه من الجنوب للشمال في اتجاه عقارب الساعة , وهذه الزاوية تعتمد على خط العرض للموقع والشهر واليوم والساعة حتى وإذا كان الموقع في الجزء الشمالي أو الجنوبي لكرة الأرض.



زاوية السمت للحوائط Azimuth of the wall ( n) :-

وهى الزاوية التي يصنعها المركبة الأفقية لأشعة الشمس المباشرة مع العمودي على الحوائط (الزجاج) .







نوافذ الحرارة الخارجية وأشعة الشمس :-

• الأرضيات والحوائط الفاصلة والسقف .

• النوافذ الزجاجية .



الأرضيات والحوائط الفاصلة والسقف :-

• عندما يتصل الحيز المكيف بحيز أخر درجة حرارته مختلفة عن درجة حرارة الحيز المكيف فأنه يحدث انتقال حرارة نتيجة لفرق درجات الحرارة .

Qs,w = £ U * Aw * Δts = W

• في حالة إذا كان الحيز المتصل يوجد به غلايات ومطابخ فأن درجة حرارة هذا الحيز تكون أعلى من درجة حرارة الهواء الخارجي وحوالي ( 8 - 28 C ) .



• عندما تكون المعلومات عن الحيز المجاور غير كافية وهذا الحيز حيز عادى وليس به أي مصدر حراري فأن درجة حرارة هذا الحيز تكون مساوية لدرجة حرارة الهواء الخارجي مطروح منها حوالي (2.8 - 5 C ) .



• الأرضيات التي تتصل مباشرة بالأرض أو التي فوق البدروم يمكن إهمال حمل التبريد للأرضية .



• الحرارة تنتقل خلال الحوائط والأسقف المحرضة لأشعة الشمس مباشرة إلى داخل المكان بعد حوالي فترة زمنية تقترب من عدة ساعات على حسب خصائص التخزين الحراري للحوائط .



المحصلة :-

لتلاشى الحرارة المنتقلة خلال الحوائط والأسقف والأرضيات بغرض خفض السعة التبر يديه بقدر المستطاع يجب أن تكون المقاومة الحرارية للحوائط المستخدمة أكبر ما يمكن , Q = Δt / £R ▲ = W ▼ , ولذلك يتبع الأتي :

* بالنسبة للحوائط - عازل حراري سمكة تقريبا من (2 - 4 in. ) .

- استخدام ألوان دهان لونها فاتح للحوائط .

- عمل تظليل على الحوائط الخارجية ( تاندة ) .

- استخدام الطوب المفرغ في البناء لأنه أكثر مقاومة من الطوب العادي .

- التوجهات الجديدة بحقن الحوائط بمواد تعمل على تكييف الأماكن تلقائيا بدون أجهزة تستهلك طاقة .

* بالنسبة للأسقف - عازل حراري سمكة تقريبا من ( 4 - 6 in. ) .

- يبنى السطح من طبقتين بينتهما هواء ينساب انسياب حر أو جبري .

Δt



النوافذ الزجاجية :-

Qs,g = £(SHGF) * Ag * (SC) = W

تكتسب الأماكن المكيفة حرارة من خلال النوافذ الزجاجية ولكن الأهم من ذلك هو أن هذه الحرارة إذا نفذت خلال الزجاج لا تخرج , لذلك يجب العمل على عدم السماح بنفاذها حتى لا تزيد من الحرارة الداخلية وبتالي السعة التبر يديه , ولذلك يتبع الأتي :-

• التظليل الخارجي :

يمكن تقليل معدل الأشعة المباشرة الساقطة على النوافذ الزجاجية عن طريق التظليل الخارجي بواسطة عمل بروز , كما هو الحال في مبنى (B ) كلية التعليم الصناعي – جامعة حلوان .







• التظليل الداخلي :

يمكن تقليل معدل الأشعة المباشرة الساقطة على النوافذ الزجاجية عن طريق التظليل الداخلي, حيث أثبتت التجارب أن



- في حالة استخدام زجاج فردى عادى يكون انبعاث أشعة الشمس أكبر ما يمكن .



- في حالة استخدام ستارة داخلية مع زجاج فردى ينخفض انبعاث أشعة الشمس حوالي 50 % تقريبا بالمقارنة بالزجاج العادي .

- في حالة استخدام زجاج مزدوج ينخفض انبعاث أشعة الشمس حوالي من ( 10% - 20% ) .



- في حالة استخدام زجاج مزدوج مع ستارة بين اللوحين ينخفض انبعاث أشعة الشمس حوالي 40% تقريبا .



- في حالة استخدام أنواع خاصة من الزجاج لها خاصية امتصاص عالية أو لها خاصية انعكاس عالية مثل:-

( الزجاج البرونزي والزجاج الذهبي ) .



المصدر الثامن:-

الحرارة المكتسبة من مسالك الهواءHeat Of DUCT :-



• إذا كان المسلك يمر خلال المكان المكيف ينعدم انتقال الحرارة منه واليه وذلك لعدم وجود فرق في درجات الحرارة بين درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة داخل المسلك .



Q = U * A * Δt = W



Where:- Δt = 0 c





• إذا كان المسلك يمر خارج المكان المكيف يتوفر انتقال الحرارة منه واليه وذلك لوجود فرق في درجات الحرارة بين درجة الحرارة الخارجية ودرجة الحرارة داخل المسلك .

Q = U * A * Δt = W



Where:- Δt = 10 c



• ولتلاشى انتقال الحرارة خلال المسالك يمكن استخدام العزل الحراري الداخلي والخارجي



(الحمل الحراري الكلى عبارة عن مجموع الأحمال السابقة )



إذا أخذت كل هذه العوامل عند التصميم يتبعه انخفاض في السعة التبر يديه وحساب حمل تبريد حقيقي دون الخلل بالتكاليف الأساسية وتكاليف التشغيل وتكاليف الصيانة حتى ولو زادة التكاليف الأساسية سوف يعود على المدى الطويل بانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة .



SOL SHEET - 1 – 1 - 1

الحوائط المعرضة :-

FROM TABLE NO:- 7 . FROM TABLE NO :- 6

CcB = 5.1 W/M^2 .C . ho = 22.7 W/M^2 .C .

KFB = 1.3 W/M.C . hi = 8.29 W/M^2 .C .

KFG = 0.036 W/M .C .

CGB = 17.6 W/M^2 .C .

KP = 0.415 W/M.C .



£R = 1/ ho + (X/K) cB + (X/K) FB + (X/K) FG + (X/K) GB + (X/K)p + 1/ hi



= 1/22.7 + 1/5.1 + ((10/100)/1.3) +((12/1000)/0.036) + 1/17.6 + ((2/1000)/0.415) + 1/8.29



M^2 .C/W 0.832 =

U = 1/£R = 1.2009 W/M^2 .C .

Heat gain though office by (Δt) :-

Q Δt (To – Ti) A U

Orientation



SURFACE

W C C M^2 W/M^2 .C

762.75

808.445

367.475

492.75 6

17

17

6 (30-24)

(41-24)

(41-24)

(30-24) (18*3)-(1.5*2.1)

(18*3)-(4*1.2*3)

(3+3)*3

(12*3)-(1.5*2.1)

2.5

1.2009

1.2009

2.5 N

S

W

E

Wall



783.36

17

(41-24)



(4*1.2*3)



3.2

S

glass

2071.17 6 (30-24) (18*12)+(0.5*3.14*9) 1.5 ــــــ ceiling

0 0 (24-24) (18*12)+(0.5*3.14*9) 1.5 ــــــ floor

34.02

34.02 6

6 (30-24)

(30-24) (1.5*2.1)

1.5*2.1)) 1.8

1.8 N

E Doors

1681.47 17 (41-24) 0.5*(2*3.14*3)*3 3.5 W panorama

7035.46 £Q

FROM TABLE NO :- 8

Upan = 3.5 W/M^2 .C

Heat gain –by sun effect (Δts):-

Q (SC) £(HSGF) Δts A U

Orientation



SURFACE

W ـــــــ W/M^2 C M^2 W/M^2 .C



428.001



21.616

ـــــــ



ـــــــ

ـــــــ



ـــــــ

9



1

(18*3)-(4*1.2*3)



(3+3)*3



1.2009



1.2009

S



W

Wall



684

0.25 190

FROM TABLE NO :- 11

ــــــ

(4*1.2*3)



ــــــــ



S

glass



4768.87



0.25 675

FROM TABLE NO :- 11



ــــــ



3.14*3*3))



ــــــــ



W

Panorama



5902.492 £Q

FROM TABLE NO :- 9 ,, Δts = 9 C / S . ,,, Δts = 1 C / W

FROM TABLE NO :- 16 ,, SC = 0.25 . ,,, SC = 0.2 – 0.3 .



Heat gain from Occupancy :-



Qo QL,O QS,O D.f ( Q L / p ) ( Q s / p ) nP

W W W ـــــ W/p W/p ـــــ

3510 1350 2160 1 45

FROM TABLE NO :- 22

72

FROM TABLE NO :- 22

30

3510 £Q

Heat gain by light :-



QL = ( £In + 1.25 £F ) * D.f



= nL * (wL/Lamp) * D.f



= 100 * 40 *1 = 4000 W .



Heat gain by Equipment :-



Q FROM TABLE NO

NO

Equipment

W

3330

150

3750

4500

440

578

400 24

24

24

24

23

23

ــــــ 1

1

30

30

1

1

1 Large copying machine operating.

Refrigerator .

Computers .

Printers .

Coffee urn , Electric type .

Fry Kettle , Electric type .

Motor .

13148 £Q



Heat gain from In filtration air or Ventilation :-



mv = np * (Ventilation rate per person ) * 1 / vo



= 30 * (5/1000 ) * ( 1 / .9024 ) *1000 = 166.2234 gm/s .



mI = mI,D + mI,W



mI,w = £L * (In filtration rate per meter)w * 1 / vo



= (4*(1.2+3)*2) *( 0.58 /1000) * ( 1 /0.9024) * 1000 = 21.5957 gm/s .

FROM TABLE NO :- 26

(In filtration rate per meter)w= 0.58 L/s/m.



mI,D = £L * (In filtration rate per meter)D * 1 / vo



= (2*(1.5+2.1)*2) *( 2.43/1000 ) * (1 /0.9024 ) *1000 = 38.7765 gm/s .

FROM TABLE NO :- 27

(In filtration rate per meter)D= 2.43L/s/m.

mI = mI,D + mI,W = 21.5957 + 38.7765 = 60.37224 gm/s .

احتساب الحرارة المكتسبة من هواء التهوية أو هواء التسريب ايهما أكبر وليس الاثنين معا لان أحدهم يعمل على إلغاء الأخر خلال شقوق النوافذ والأبواب .

mv ) > mI)

احتساب الحرارة المكتسبة من هواء التهوية أو هواء التسريب يكون لهواء التهوية لأن معدل التهوية اكبر من معدل التسريب .

َQv = mv * (ho –hi) = 166.2234 * ( 65 -48) = 2825.7978 W .



from Psychrometric chart:-

. KJ / Kg 65 ho =

. 48 KJ / Kg hi =

vo = 0.9024 m^3/Kg

Cooling Load Heat gain

Watt

7035.46

5902.492

3510

4000

13148

2825.7978 Heat gain though office by (Δt).

Heat gain –by sun effect (Δts).

Heat gain from Occupancy.

Heat gain by light.

Heat gain by Equipment .

Heat gain from In filtration air or Ventilation.

36421.7498 £Q = Cooling Load = Watt














منقول من مجموعه التبريد والتكييف على الفيس بوك




]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t74
fire and smoke damper http://www.hvac-ar.com/forum/t269 Wed, 29 May 2013 04:18:17 +0000
fire and smoke damper



ملف جميل جداً يشرح fire and smoke damper 

والأماكن التى يتم وضع هذا الدامبر بها حيث يتم التسائل كثيرا من الاشخاص عن الاماكن التى يتم وضع هذا الدامبر بها 




يمكنك التحميل من الرابط التالى 



http://www.mediafire.com/view/?uxmhaysq96v0y0t






منقول من منتدى الهندسين العرب]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t269
"HVAC" http://www.hvac-ar.com/forum/t84 Thu, 23 May 2013 03:11:50 +0000 الى مهندسين التكييف ملفات هامة






الدعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء لاصحاب الموضوع وكل من اشترك فيه




المرفقات:






]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t84
الضغط المطلوب من مضخة تبريد مكثف ال( تشيلر ) http://www.hvac-ar.com/forum/t71 Thu, 23 May 2013 02:48:30 +0000







الضغط المطلوب من مضخة تبريد مكثف ال( تشيلر )



 








(معلومة صغيرة لكنها مهمة )



ما هو الضغط المطلوب من مضخة تبريد مكثف ال ( تشيلر ) في حالة إستخدام أبراج التبريد ( cooling towers ) ، مثلا لو كانت المسافة الرأسية بين ال ( تشيلر ) و سطح المبنى 50 متر ، وبرج التبريد موضوع على قاعدة إرتفاعها 1.5 متر ، و إرتفاع برج التبريد نفسه من الحوض و حتى مرشاته يساوي 3 متر ، الفقد في الإحتكاك على الأنابيب و وصلاتها وكل مكونات الدائرة يساوي 3.5 متر ، الضغط المطلوب على مرشات برج التبريد يساوي 2 متر مثلا .

فما هو الضغط المطلوب من المضخة ؟



هل هي : 50+1.5+3+3.5+2 = 60 متر ؟



الجواب هو : لا



الضغط المطلوب هو : 3 + 3.5 + 2 = 8.5 متر فقط .

وذلك لأن إرتفاع المبنى و قاعدة البرج لا يدخلان في الحسابات ، بسبب وجود خط تزويد و خط راجع بين ال ( تشيلر ) و برج التبريد ، ولهما نفس الإرتفاع ، فكل منهما يعادل الآخر ( يلغيان بعضهما )



( أنظر الرسم التوضيحي في الملف المرفق )





 



الملفات المرفقة:



اسم الملف: coolingtower.zip

حجم الملف: 19 KB









 










هبوط الضغط لملف المكثف فى التشلر نفسه و هو يختلف عن هبوط الضغط فى الكولر ( المبخر أو ملف التبريد) و ممكن يكون فى حدود 1 بار حسب ما رأيت

محابس الاتزان

المصافى

محابس البوابة أو الفراشة

محابس عدم الرجوع

الوصلات المرنة

الانابيب والكيعان من خروج الطمبة و حتى العودة اليها مرة إخرى عند خط الدخول شاملة خط الامداد والراجع .


(بخصوص خط الراجع يرجى المراجعة والتدقيق و إبداء من الاخوة)



(مع التنبيه كما تعلمون على أن الخريطة التى نحصل منها على الهبوط فى الضغط و أقطار المواسير المقابلة لكميات المياه إسمها خريطة الدائرة المفتوحة و هى تختلف عن خريطة الدائرة المغلقة التى نستخدمها لمواسير المياه المثلجة)



و جدير بالذكر أننا جميعا نعلم أن كمية المياه المثلجة لكل طن تبريد هى 2.4 جالون على الدقيقة



أما مياه الكوندنسر فهى 3 جالون على الدقيقة للتشلرات التى تعمل بدوائر الانضغاط ( الفريونات أو ...)



اما التشلرات التى تعمل بدوائر الامتصاص فهى تحتاج الى 3.4 جالون على الدقيقة لكل طن تبريد من سعة التشلر لتبريد الكوندنسر أو المكثف



يعنى لو عندى تشلر تبريد انضغاط وعاوزين نستبدلة بتشلر تبريد أمتصاص absorption chiller يبقى فى إعتبارات هامة لازم نأخذها فى الاعتبار زى :-

1.سعة الطلمبة اللى لازم تزيد ( و ده ممكن نتغلب عليها بإضافة طلمبة جديدة)



2. أقطار المواسير اللى لو فضلت زى ما هى السرعة و فقد الضغط و الهد على الطلمبات هيزيد ( و ده ممكن نتغلب عليها بإضافة خط جديد موازى للخط القديم أو تغيير الخط او تغيير الطلمبات

3. طيب هو فقد الضغط فى ملف التشلر الجديد زى القديم ( و طبعا انا اعنى كل من ملف التبريد و ملف التكثيف و كلاهما له دائرة مياه مستقلة و طلمبات مستقلة) لازم نرجع للكتالوجات فى هذا الموضوع



كما توجد دائرة أخرى مستقلة متصلة بأبراج التبريد ألا وهى دائرة الفلاتر الرملية و الكيماويات

و هى عبارة عن خط مياه من الابراج يخرج مستقلاً إلى مجموعة من الطلمبات تضخ المياه الى مجموعة من الفلاتر الرملية لتنظيف مياه البرج من العوالق و التراب الناتجة عن التعرض للهواء الجوى ثم إضافة بعض الكيماويات المضادة للطحالب و للتاكسد ولمنع تكوين الرغوة على المياه ثم إعادة المياه الى البرج مرة اخرى



كما يوجد خط مياه التعويض للبرج به محبس بوابة و عداد للمياه لحساب معدلات الاستهلاك و البخر من المياه






 










منقول من المهندسين العرب
]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t71
ملف كامل عن الاحمال الحرارية + مثال http://www.hvac-ar.com/forum/t79 Thu, 23 May 2013 02:38:55 +0000
مقدمة





إن انتقال الحرارة من الأشياء المؤثرة جداً بالنسبة لعملية التكييف فعندما تقوم بتكييف مكاناً ما ونصل إلى الدرجة المطلوبة داخل هذا المكان فإذا وجد تسرب بهذا المكان فان الحرارة سوف تنتقل من الدرجة الأعلى إلى درجة الحرارة الأقل عبر هذا التسرب مما يؤدي إلى زيادة الحمل على الوحدة مما ينتج عنه زيادة فترة تشغيل الوحدة مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة مما يترتب على ذلك زيادة التكلفة.





الهدف من حساب الأحمال للمكان



1. حساب الحمل الحراري المحسوس داخل المكان Room Sensible load



2. معرفه كميه هواء التغذية المطلوب للمكان Supply air flow



3. معرفه الحمل الحراري الكامن للمكان Latent heat



4. حساب حمل التبريد الكلى للمكان Total Cooling load



5. حساب كميه المياه المثلجة لكل وحده مناوله هواء



6. اختيار الوحدات المناسبة لحمل المكان



طرق انتقال الحرارة :



* تنتقل الحرارة بالتوصيل كما في المواد الصلبة.

* تنتقل الحرارة بالحمل كما في السوائل والغازات.

* تنتقل الحرارة بالإشعاع.





أولاً : انتقال الحرارة بالتوصيل يسمى ( Conduction ) :






ويتم ذلك بالأجسام الصلبة حيث عندما يتلامس جسمين أحداهما ساخن والأخر بارد فان الحرارة تنتقل من جزيئات الجسم الساخن إلى جزيئات الجسم البارد حتى تحدث تقريباً عملية اتزان حراري بينهم ويتم معرفة مقدار كمية الحرارة المنتقلة عن طريق هذه المعادلة الرياضية: Q = K.A. ( ΔT / δ ) Watt كمية الحرارة المنتقلة







حيث أن :

K : معامل انتقال الحرارة ويختلف من مادة إلى أخرى ويكون رقم ثابت ووحدته ( w/m.k )

A : مساحة سطح التبادل الحراري ووحدته ( m )

ΔT: درجات الحرارة بين الجسمين ووحدته ( K , C , F )

(&delta : سمك المادة العازلة



نلاحظ من هذه المعادلة أن :



Q α k



كمية الحرارة تتناسب طرديآ مع معامل انتقال الحرارة أي كلما ذادت قيمة (k ) ذادت كمية الحرارة المنتقلة والعكس صحيح



Q α 1 δ



كمية الحرارة تتناسب عكسيا مع السمك إي كلما زاد السمك قلت كمية الحرارة المنتقلة والعكس صحيح .





ثانيا : انتقال الحرارة بالحمل : (CONVECTION) 








ويتم ذلك في الموائع و الغازات أي (السوائل –الغازات) ويتم انتقال الحرارة أيضا من الساخن ألي البارد حيث تنتقل الجزئيات الساخنة ويحل محلها جزيئات باردة وتعتمد هذه العملية علي

المعدلة الرياضية التي يمكن بواسطتها معرفة كمية الحرارة المنتقلة

Q=h*A*ΔT Watt

حيث :

(h)معامل انتقال الحرارة ووحدته.w/m.k

(A) مساحة سطح التبادل الحراري ووحدة m

(ΔT)مزج دراجات الحرارة ووحدة K



ثالثا :انتقال الحرارة بالإشعاع RADAITION )








يتم انتقال الحرارة في هذه الحالة عن طريق الأجسام المشعة مثل الشمس والتي تكون درجة حرارتها مرتفعة وتنتقل الحرارة في الفراغ أو الغازات وتنتقل من الساخن ألي البارد ويمكن حساب كمية الحرارة عن طريق هذه المعدلة الرياضية .

Q = σ A ( ( T2 / 100 ) – ( T1 / 100 ) )





حيث أن :

= (σ ) معامل الامتصاص الحراري للإشعاع ووحدته ( w/m .k )



= A مساحة التبادل الحراري ( m )



= T2 درجة الحرارة للسطح المشع ( K )



= T1 درجة حرارة السطح المستقبل للإشعاع الناتج من الجسم المشع ووحدته ( K





 


الملف المرفق به شرح كامل للأحمال الحرارية ومثال مطبق عليه


 



الملفات المرفقة:



اسم الملف: loadestimation.zip

حجم الملف: 128 KB




]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t79
مقدمة فى تصميم مسالك الهواء http://www.hvac-ar.com/forum/t42 Thu, 23 May 2013 02:23:32 +0000











 












 












 











مقدمــة :



الغرض من تصميم المسالك هو تغذية كمية معينة من الهواء إلى كل مخرج في الأماكن المكيفة. تصنع جميع المسالك في عمليات تكييف الهواء من الصاج المجلفن لرخصه وسهولة تشكيلة. يختلف سمك الصاج تبعاً لأبعاد مقطع المسلك. للمسالك الصغيرة والتي لايتجاوز طول أكبر ضلع فيها 75سم تصنع من صاج سمكه مم وللمسالك التي يزيد طول أحد أضلاع مقطعها عن 75 سم تصنع من صاج سمكه 1مم. يمكن تصنيع المسالك من الألمونيوم، الصوف الزجاجي، الأسمنت والبلاستيك.



حالياً تستخدم المسالك المصنعة من الصوف الزجاجي (Fibrous glass) وذلك لإمكانياتها على امتصاص الضوضاء والعزل الحراري والمائي. يمكن التحكم في مستوى الضوضاء بتحديد سرعة سريان الهواء، باستخدام مواد ماصة للصوت وتجنب وجود عوائق مثل خنق هوائي شبه مقفل. عادة تغطى مسالك الهواء من الداخل بألواح من الصوف الزجاجي سمكها بوصة وذلك لمسافة محدودة من مخرج المروحة بينما باقي المسلك يغطى بالعازل الحراري والعازل المائي.



يجب أن لا تسمح المسالك الهوائية بتسرب الهواء إلا في حدود 1% من معدل السريان وذلك لأنظمة السرعات العالية.



(2-1) العوامل المؤثرة على تخطيط المسالك (Factors influencing duct layout) :



تخطيط أنظمة المسالك الهوائية مهم جداً عادة نحدد أماكن مخارج الهواء وأجهزة التكييف.بعد ذلك نحدد مسالك الهواء التي تتفق مع سهولة تصنيع وتركيب المسالك.



يؤثر على تخطيط المسالك الهوائية العوامل التالية:



أ ـ الحرارة المكتسبة أو المفقودة خلال المسالك.



ب ـ النسبة الباعية (Aspect ratio) لأضلاع المقطع المستطيل.



ج ـ معدل فاقد الاحتكاك لكل متر طولي للمسالك المستقيمة.



د ـ أنواع تركيبات المسالك وعددها.



يؤدي زيادة النسبة الباعة إلى زيادة كل من الحرارة المنتقلة خلال المسالك، التكلفة الأولية (Initial cost) معامل الاحتكاك وبالتالي تكلفة التشغيل (Operating cost).



معادلة التكلفة الأولية هي:



CI = (  d L) D (C D / k g)



= C1 d L



حيث:



D, D سمك وكثافة معدن المسلك على التوالي.



L , d قطر وطول المسلك على التوالي



CD / kg التكلفة الكلية لكل كيلو جرام من المسلك



C1 معامل يأخذ في الاعتبار سمك، كثافة وتكلفة المسالك.



معادلة تكلفة التشغيل خلال العمر الافتراضي للمسلك هي:



Co = C2 T  pQ



= C3 L T (Q3 / d5)



حيث T عدد ساعات التشغيل الكلية.



Q معدل سريان الهواء.



 P انخفاض الضغط خلال المسلك ومعادلته،



 p = f (L/d) Q2]



C2 معامل يأخذ في الاعتبار تكلفة وكفاءة كل من المروحة والموتور علاوة على تكلفة الطاقة الكهربائية



C3 معامل يأخذ في الاعتبار كثافة الهواء ومعامل احتكاك معدن المسلك، علاوة على العناصر المؤثرة على المعامل C2 .



معادلة التكلفة الكلية هي:



C = C1 dL + C3 T L (Q3/d5)







وبالتفاضل بالنسبة لقطر المسلك d ومساوات التفاضل بالصفر تكون معادلة قطر المسلك الأفضل هي:







الأخذ في الاعتبار التكلفة الأولية وتكلفة التشغيل لتحديد القطر الأمثل للمسلك مهم جداً وذلك لأن تصغير قطر المسلك يقلل من التكلفة الأولية ولكنه في نفس الوقت يسبب زيادة سرعة الهواء وانخفاض الضغط وبالتالي زيادة القدرة اللازمة للمروحة علاوة على زيادة مستوى الضوضاء.



من الدراسات الدقيقة اتضح أنه من الأفضل تصميم المسالك الهوائية لأقل نسبة باعية (Aspect ratio) ويتبع ذلك تكون أقل تكلفة للمقاطع الدائرية، يليها المقاطع المربعة ثم المقاطع المستطيلة ذات النسبة الباعية الصغيرة



(2-2) تصنيف أنظمة المسالك الهوائية (Classification of air duct systems) :



تصنف المسالك بالنسبة إلى سرعة خروج الهواء من المراوح إلى:



أ ـ أنظمة السرعات المنخفضة (V = e 12 m/s) مع انخفاض للضغط مقداره (0.8 0.5 pa).



ب ـ أنظمة السرعات العالية (V = 12 20 m/s) مع انخفاض للضغط مقــــداره (3 5 pa).



تصنف المسالك بالنسبة إلى الضغط الكلي للمراوح إلى:



أ ـ أنظمة الضغط المنخفض (P ≤ 900 pa)



ب ـ أنظمة الضغط المتوسط (900 < P < 1600)



ج ـ أنظمة الضغط العالي (1600 < P > 3000)



(2-3) تصنيف أنظمة مسالك الهواء إلى:



أ ـ أنظمة محيطية (Perimeter systems) :



وفيها مسالك الهواء تحيط بالمبنى وتتصل بجهاز التكييف بواسطة ممرات التغذية، تكون تغذية الهواء قرب أو عند مستوى الأرضية خلال جريلات أرضية أو حائطية سفلية. هذا النظام ينفع إذا وجد فراغ تحت الأرضية وهو المفضل إذا كانت التدفأة الشتوية هي الغالبة على مدار العام.











ب ـ أنظمة علوية (Overhead systems) :



ينقل الهواء المكيف من جهاز التكييف إلى الأماكن المختلفة خلال مسالك هوائية علوية تمتد خلال السقف المزيف إلى مخارج سقفية أو حائطية علوية. هاذ النظام مفضل إذا كان تبريد الهواء هو الغالب على مدار السنة.



توجد طريقتان لتخطيط المسالك الفوقية:







أ ـ طريقة المسالك المستقلة (Individual ducts method) :



في هذه الطريقة يجمع الهواء المكيف عند مخرج المروحة في صندوق تجميع ومنه تخرج فروع مستقلة إلى أي مكان أو حجرة يراد تكييفها



ب ـ طريقة المسلك الرئيسي (Trunk duct method) :



في هذه الطريقة يخرج الهواء من المروحة في مسلك رئيسي، يتفرع منه مسالك فرعية صغيرة إلى الأماكن المختلفة المراد تكييفها .



(2-4) مكونات أنظمة نقل الهواء من الأجزاء التالية:







أ ـ جانب السحب للمروحة (Fan suction side) :



يشتمل جانب السحب للمروحة على مسلك الهواء الخارجي (Outside air duct) ، مسلك الهواء الراجع (Return air duct) وجريلات الراجع (Return grilles).



ب ـ جانب التغذية للمروحة (Fan supply side) :



يشتمل جانب التغذية للمروحة على مسلك التغذية الرئيسي (Main supply duct) المسالك الفرعية (Branch ducts) ومخارج هواء التغذية (Supply air grilles).



(2-5) تصميم المسالك الهوائية (Air duct design) :



عند تصميم المسالك الهوائية يجب اتباع الخطوات التالية:



أ ـ يدرس المبنى أو رسوماته.



ب ـ يختار نوعية نظام المسال: محيطي أو فوقي.



ج ـ توقع وتختار مخارج وجريلات الهواء وإبعادها لتعطي كميات الهواء المطلوبة في كل حيز حسب حمل التبريد الخاص به.



د ـ توقع أبسط وأنسب المسارات للمسالك وتسجل عليها كميات الهواء المتداولة.



هـ ـ تحسب مقاسات مسالك التغذية والراجع.



و ـ يحدد فاقد الاحتكاك في نظام نقل الهواء.












طبعا الكتاب من مهندسنا الغالى :: د/ رمضان أحمد محمود











لتحميل الكتاب

اضغط هنا

]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t42
ملف شيت إكسيل خاص بحسابات حصر أعمال مجاري الهواء -Duct http://www.hvac-ar.com/forum/t31 Thu, 23 May 2013 02:21:01 +0000




ملف شيت إكسيل خاص بحسابات حصر مساحات وأوزان أعمال مجاري الهواء -Duct- والخاص بدار الهندسة







بعد فتح ملف شيت الإكسيل ستظهر رسال تقول :





Security warning Macros have beendisable





إضغط بجوارها على :





Option





ثم إختار :





Enable







الشيت به حرية الإختيار بين حسابات الدكت المستدير والمستطيل حسب الموجود



حمل الرابط من المرفقات




DuctweightZFP.rar]]>
http://www.hvac-ar.com/forum/t31